目前,部分建筑四周的室外地面为台阶式地面,不同方位的室外地面存在高差,对此类建筑的底部楼层是否为地下室的问题,存在较大争议。有专家认为要根据底部楼层的疏散楼梯、安全出口是否直通室外作为判定依据,有专家认为是否有自然通风条件作为判定依据。部分省市的勘察设计协会也对此类建筑底部楼层是否属于地下室的问题作出了答疑,但均无相关消防规范条文依据作为支撑。但是,只要仔细研究《建筑设计防火规范》中关于地下室、半地下室对的术语定义,不管建筑室外地面如何变化,都会轻易推导出地下室和半地下室的判定依据。《建筑设计防火规范》
《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)术语章节中第2.1.6条和第2.1.7条对半地下室和地下室作出了清楚的定义,该定义是所有消防技术标准规范中判定是否是地下室或半地下室的唯一判定标准(据我所知,尚无其他国家消防技术标准和规范条文规定了地下室、半地下室的判定依据,地方标准有相关规定的除外),也就是说根据疏散楼梯、安全出口以及通风采光条件等来作为判定是否属于地下室的依据均不符合《建筑设计防火规范》第2.1.6条和第2.1.7条的本义真意。
《建筑设计防火规范》第2.1.6条和第2.1.7条明确规定,房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高1/3,且不大于1/2者为半地下室。房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高1/2者为地下室。这两规范条文清楚的写明了“平均”两字,但我们很多人往往忽视掉了这两字,因此在建筑室外地面高度参差不齐的情况下,对地下室的判定产生了疑惑。
根据《建筑设计防火规范》第2.1.6条和第2.1.7条,要判定是否属于地下室,那就只要求出所有不同高差的室外地面与室内地面的平均高差,在与室内平均净高相比较,就可准确的判定是否属于地下室或半地下室。判定依据推导如下:
假设某建筑的某个楼层平面外沿周长为S,该楼层室内平均净高为h。该层平面外沿根据室外地面高度不同划分为若干不同长度的段s1、s2、s3……sn,每段对应的室外地面与室内地面的高差分别为h1、h2、h3……hn,则该层室内地面与室外地面的平均高差H的计算公式如下:
H=(s1×h1+s2×h2+s3×h3……sn×hn)/S
当:h/3≤H
H≥h/2时,该层为地下室。
H为室外地面与室内地面的平均高差,
h1、h2、h3……hn为周长中某段对应的室外地面与室内地面的高差,等于对应段室外地面标高减去室内地面标高。
s1、s2、s3……sn为所在楼层建筑平面外沿对应不同室外地面高度的不同长度的段,s1+s2+s3……+sn=S
S为所在楼层建筑平面外沿的周长
h为所在楼层的平均净高。
根据规范原文推导出的计算公式,不管建筑室外地面多么复杂,均可准确的判定是否为地下室,且判定公式符合规范条文的本义真意。
知识点:建筑地下室的判定方法