计算电流239A,选开关250A还是315A?
qiuxiansheng
2008年04月08日 12:48:05
只看楼主

计算电流239A,选开关250A还是315A?

计算电流239A,选开关250A还是315A?
免费打赏
c283434618
2008年04月08日 13:16:21
2楼
个人觉得都可以 如果考虑到以后用电的话,支持选择315A
回复
qian530119
2008年04月08日 14:39:45
3楼
选250A的,因为你如果选315A的话导线的再流量要大于315A,这样投资大了.
回复
jsntzhj1976
2008年04月08日 17:09:56
4楼
比较支持3楼
回复
wwxxdd12345
2008年04月08日 17:58:33
5楼
如果是我,我会选315,以后换比现在换会麻烦很多。
回复
ylbyu
2008年04月08日 19:02:12
6楼


同意啊。
回复
lhjun150212
2008年04月08日 19:09:31
7楼
这要看开关安装处的环境条件,如果是室内封闭壳体内建议选用315A
回复
whb9501
2008年04月09日 12:05:08
8楼
我想还是315的好吧,以后增容也好些
回复
wjs6157112
2008年04月09日 13:27:15
9楼
低压配电设计规范GB50054-1992 2.1.1条
一、电器的额定电压应与所在回路标称电压相适应
二、电器的额定电流不应小于所在回路的计算电流
三、电器的额定频率与所在回路频率相适应
四、电器应适应所在场所的环境条件
五、电器应满足短路条件下动稳定与热稳定的要求。
选择250A 可以,因选择的是开关,没有特别的要求。
回复
xjlxly
2008年04月09日 14:36:11
10楼

同意楼上的!
回复
wstheonly
2008年04月09日 15:10:14
11楼
看是什么负荷
回复