12楼
支持,开关对负荷应当有针对性
回复
13楼
为了满足以后负荷可能增长的需要选315A的,不然更换电缆是很困难的
回复
14楼
一般要考虑过载20%,固239Ax1.2=287A,选315A。
回复
15楼
还要根据电缆大小选择,我会迁250A
回复
16楼
个人认为要根据电缆载流量来选择。开关的容量不得大于电缆(导线)载流量,否则电缆烧熔了开关都不动作(跳闸)。
所以先根据计算电流选好电缆(电线)后再决定开关大小。
回复
17楼
250过小吧 你考虑了那些需要系数,功率因数这些系数后,电流已经打折,如果万一满负荷运转,你的开关大小就直接决定了系统运行的安全可靠与否。当然开关大了电缆也要加大,经济性和可靠性如何平衡呢?
回复
18楼
我一般选用315A的断路器,在柜子里安装的元件通风性不好,还要考虑需要系数,功率因数,满负荷运转,产品质量等因素
回复
19楼
315好
回复
20楼
大点好,有余量。
回复
21楼
个人比较赞同18楼的说法
因为要考虑功率因数和开关、使用环境和设备的启动等问题,所以建议选择大一级的开关
回复