计算电流239A,选开关250A还是315A?
qiuxiansheng
2008年04月08日 12:48:05
只看楼主

计算电流239A,选开关250A还是315A?

计算电流239A,选开关250A还是315A?
免费打赏
njust_fan
2010年06月15日 13:17:35
22楼
250的,315的话,电缆得更粗,浪费
回复
qianglidianli
2010年06月15日 15:38:10
23楼
315的
回复
yby2258
2010年06月15日 16:18:51
24楼
支持315
回复
elanway
2010年06月15日 17:26:07
25楼
支持14楼的观点。
回复
chengltcc
2010年06月15日 19:27:24
26楼
理论上选择250A的是较为合理的
但楼主要注意几个情况
一 你的计算电流是否准确,各项参数是准确的还是参照选取的
二 此设计是否为一期设计 是否考虑到以后的扩容

若落实计算电流准确 无后期扩容 则选择250A较为经济合理
若不然 择选择315较为稳妥
回复
chjs001
2010年06月17日 21:06:56
27楼
学习了啊
回复
gamineshow
2010年06月17日 21:10:52
28楼
选315,整定成250来用,楼上们说的问题都好解决

施耐德250上去就是400了,400开关MIC2,整成250用
回复
jy00823082
2010年06月18日 08:59:25
29楼
因239很接近250,为以后预留固选315
回复
penyaojsm
2010年06月18日 09:42:00
30楼
315A
回复
jsdingyuan4112
2010年06月18日 09:48:53
31楼
经济上选250,为以后用电考虑用315的也行、、、