继电保护防止因短路故障或不正常运行状态造成电气设备或供配电系统的损坏,提高供电可靠性,因此,电保护是变电所二次回路的重要组成部分,也是供电设计的主要内容.本文讲述继电保护的基本知识和理论,继电保护的整定计算方法.继电保护装置:就是能反应供配电系统中电器设备发生的故障或不正常运行状态, 并能动作于断路器跳闸或启动信号装置发出预告信号的一种装置. 继电保护的任务 自动地、迅速地、有选择性地将故障设备从供配电系统中切除,使其它非故障部分迅速恢复正常供电.
继电保护防止因短路故障或不正常运行状态造成电气设备或供配电系统的损坏,提高供电可靠性,因此,电保护是变电所二次回路的重要组成部分,也是供电设计的主要内容.本文讲述继电保护的基本知识和理论,继电保护的整定计算方法.
继电保护装置:就是能反应供配电系统中电器设备发生的故障或不正常运行状态, 并能动作于断路器跳闸或启动信号装置发出预告信号的一种装置.
继电保护的任务
自动地、迅速地、有选择性地将故障设备从供配电系统中切除,使其它非故障部分迅速恢复正常供电.
正确反应电器设备的不正常运行状态,发出预告信号,以便运行人员采取措施,恢复电器设备的正常运行.
与供配电系统的自动装置(如自动重合闸装置,备用电源自动投入装置等)配合,提高供配电系统的供电可靠性.
对继电保护的要求
选择性:当供配电系统发生短路故障时,继电保护装置动作,只切除故障设备,使停电范围最小,保证系统中无故障部分仍正常工作.
可靠性:继电保护在其所规定的保护范围内,发生故障或不正常运行状态,要准确动作,不应该拒动作;发生任何保护不应该动作的故障或不正常运行状态,不应误动作. 如图7-1所示系统K点发生短路,保护3不应该拒动作,保护1和保护2不应该误动作.
速动性:发生故障时,继电保护应该尽快地动作切除故障,减小故障引起的损失,提高电力系统的稳定性.
灵敏性:灵敏性是指继电保护在其保护范围内,对发生故障或不正常运行状态的反应能力.在继电保护的保护范围内,不论系统的运行方式、短路的性质和短路的位置如何,保护都应正确动作.继电保护的灵敏性通常用灵敏度KS来衡量,灵敏度愈高,反应故障的能力愈强.