注册电气-发输变电-设备选型学习大纲2
pl_49248110
2023年02月23日 09:48:02
只看楼主

7、发电厂主变压器的选择:容量和台数(采用单元接线的发电厂,是否设置专用的高压厂用启动/备用变;具有发电机电压母线时,1、当发电机全部投入运行时,在满足发电机电压供电的最小负荷,并扣除厂用负荷后,主变压器应能将发电机电压母线上的剩余功率送入系统;2、发电机电压母线的最大一台发电机停运或因供热机组热负荷变动而需限制本厂出力时,应能从地区电力系统受电,以满足发电机电压母线最大负荷的需要;3、若发电机电压母线上接有2台或以上的主变压器时,当负荷最小且其中容量最大的一台变压器因故退出运行时,其他主变压器应能输送母线剩余功率的70%以上);主变型式(相数选择;绕组数量和连接方式;分裂绕组变压器和自耦变压器);主变压器阻抗和调压方式选择。

7、发电厂主变压器的选择:容量和台数(采用单元接线的发电厂,是否设置专用的高压厂用启动/备用变;具有发电机电压母线时,1、当发电机全部投入运行时,在满足发电机电压供电的最小负荷,并扣除厂用负荷后,主变压器应能将发电机电压母线上的剩余功率送入系统;2、发电机电压母线的最大一台发电机停运或因供热机组热负荷变动而需限制本厂出力时,应能从地区电力系统受电,以满足发电机电压母线最大负荷的需要;3、若发电机电压母线上接有2台或以上的主变压器时,当负荷最小且其中容量最大的一台变压器因故退出运行时,其他主变压器应能输送母线剩余功率的70%以上);主变型式(相数选择;绕组数量和连接方式;分裂绕组变压器和自耦变压器);主变压器阻抗和调压方式选择。

8、变电厂主变压器选择:变电站主变压器的台组数通常不少于2台组,如果只安装一台主变必须保证这一台主变压器停运或者检修的时候有其他电源能够保证该变电站用户的一级负荷,不过此种情况出线较少;城市地下变电站通常不宜少于2台,也不多于4台;主变的容量,一是停运一台变压器之后其余变压器的容量应保证该站的全部负荷的70%,二是停运一台变压器之后其余变压器在计及过负荷能力的情况下应保证用户的一级和二级负荷,其中城市地下变电站则要求保证全部负荷;主变压器的型式;主变阻抗和调压方式选择

9、消弧线圈的选择:安装位置(电网中性点;发电机中性点;变压器中性点);消弧线圈容量过欠补偿,选用接近计算值的容量;电容电流计算中,有无电线、电缆、架空线路,配电装置的附加值中取配电装置的电压等级并非变电站的电压等级;消弧线圈的中性点位移电压的计算

10、接地电阻的选择:确定电阻值和接地电阻消耗的功率;经高阻接地方式,有直接接高电阻,如果考虑接的电阻值太大,可以用经单相配电变压器接地;经低电阻接地方式

11、接地变压器的选择:单相接地变压器容量计算;三相接地变压器容量计算,考虑与消弧线圈或者接地电阻匹配,若二次侧带负荷应考虑二次负荷的容量

12、避雷器和保护间隙:持续运行电压;额定电压;保护间隙的距离

13、绝缘子和穿墙套管:选择的一般条件(按额定电压选择;按最大持续工作电流选择);绝缘子片数选择(主要是场站的绝缘子,与线路绝缘子片数选择的区别;工频电压下按额定电压和泄漏比距选择;操作过电压下按内过电压选择;雷电过电压下按大气过电压选择;考虑海拔修正;绝缘子老化的零值修正);热稳定效验(主要指穿墙套管);动稳定效验(绝缘子安装方式,水平布置和垂直布置,水平布置时考虑绝缘子自重等因素有一个机械强度降低数值;母线布置方式,有水平布置和垂直布置,水平布置时考虑一个折算系数Kf)

14、电气设备选择的一般条件:正常工作时(设备额定电压大于等于电网标称电压;确定设备最高允许电压、电网最高电压;设备额定电流;回路工作电流;设备的长期允许电流大于等于回路工作电流);发生短路时(短路电流的确定;短路热稳定效验;短路动稳定效验)

免费打赏

相关推荐

APP内打开