注册电气-发输变电-无功补偿学习大纲
pl_09263515
2023年02月23日 09:48:03
只看楼主

无功补偿学习大纲1、无功补偿分类及接线的安装位置:并联电容、并联电抗、静补装置;接线方式(单星形、双星形、桥式差电流)2、无功容量计算:并联电容器补偿(占主变容量的比例);并联电抗器补偿(线路充电功率100%的变电站;发电厂和变电所;高压并联电抗器回路一般不装断路器);超高压并联电抗器补偿度;补偿无功容量;分组容量;电压升高/降低。3、无功补偿导体选择:总回路及分组回路(大于等于1.3倍电容器额定电流);单台外熔断器(大于等于1.37~1.5倍电容器额定电流);单台至母线软导线(大于等于1.5倍电容器额定电流);汇流母线及均压线的同分组回路(大于等于1.3电容器额定电流);双星中性点及桥连接线(大于等于电容器组额定电流);过电压(大于等于1.1倍)

无功补偿学习大纲

1、无功补偿分类及接线的安装位置:并联电容、并联电抗、静补装置;接线方式(单星形、双星形、桥式差电流)

2、无功容量计算:并联电容器补偿(占主变容量的比例);并联电抗器补偿(线路充电功率100%的变电站;发电厂和变电所;高压并联电抗器回路一般不装断路器);超高压并联电抗器补偿度;补偿无功容量;分组容量;电压升高/降低。

3、无功补偿导体选择:总回路及分组回路(大于等于1.3倍电容器额定电流);单台外熔断器(大于等于1.37~1.5倍电容器额定电流);单台至母线软导线(大于等于1.5倍电容器额定电流);汇流母线及均压线的同分组回路(大于等于1.3电容器额定电流);双星中性点及桥连接线(大于等于电容器组额定电流);过电压(大于等于1.1倍)

4、并联电容器参数:额定电压、运行电压、单台额定电流、电容器组额定电流、谐振容量、避雷器最大吸收能量、实际输出与额定容量比、最大并联台数、最小并联台数。

5、串联电抗器参数:每相额定感抗、每相额定电流、单相容量、三相容量

6、电网涌流

7、线路串补:净稳定输送功率、补偿度、安装位置、并联数、串联数、实际三相容量、实际串补容抗

8、电容器对短路影响:不考虑和助增影响

9、散热:电容器的散热和电抗器的散热