土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变配电所安全操作的基本要求是什么?

变配电所安全操作的基本要求是什么?

发布于:2023-02-23 09:48:23 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]


1.(1)变配电所房屋结构应bai符合du防火、抗震要求,变电和配电zhi设备应单独房间安装。门要向dao外开,且要耐火,中间通道门应为 ** 。

(2)变配电所的墙壁、地面、线沟及门窗都不得留有孔洞,以防止小动物窜入。变压器室、电容器室通风口的面积除满足通风要求外,必须装防雨罩。

(3)变配电所不准与具有易燃、易爆、腐蚀性物品或气体及具有导电灰尘的场所相毗连。

(4)变配电所的房屋不得渗、漏水。缆线进口处必须用阻燃材料密封。

2、变配电设备

(1)变压器 变压器在室内安置时,其变压器的中心应在空气对流途径最佳的位置上。并要把变压器装有油位、温度表和气体继电器等需要经常观察的一面朝外,变压器及铁遮栏等要可靠的接地。 (2)隔离开关 无论是装在墙壁上或金属构架上,均应安装牢固可靠。断开时,动、静触头间距离不得小于160mm以便可靠地隔离电压。开关需要接长轴时,接轴的一端,必须加装轴承支座。操作机构必须有相应的连锁机构,金属部分做可靠的接地。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变配电站继电保护和综合自动化

摘要:本文主要阐述电力系统电压等级与变电站种类,变电站一次回路接线方案,变配电站二次回路,变配电站继电保护……1.电力系统电压等级与变电站种类 电力系统电压等级有220/380V(0.4 kV),3 kV、6 kV、10 kV、20 kV、35 kV、66 kV、110 kV、220 kV、330 kV、500 kV。随着电机制造工艺的提高,10 kV电动机已批量生产,所以3 kV、6 kV已较少使用,20 kV、66 kV也很少使用。供电系统以10 kV、35 kV为主。输配电系统以110 kV以上为主。发电厂发电机有6 kV与10 kV两种,现在以10 kV为主,用户均为220/380V(0.4 kV)低压系统。