路灯做TN-S系统并每隔几盏重复接地究竟是否可靠?
zhu-7010aaa123
2005年02月22日 17:14:05
只看楼主

以前路灯施工图都做TT系统三相四线,单灯接地,但是做了漏电开关后误跳太多,不好管理,后来全改五线制TN-S,单灯每隔几盏重复接地,究竟是否可靠,哪种更合理,请大家讨论?

以前路灯施工图都做TT系统三相四线,单灯接地,但是做了漏电开关后误跳太多,不好管理,后来全改五线制TN-S,单灯每隔几盏重复接地,究竟是否可靠,哪种更合理,请大家讨论?
免费打赏
秋石
2005年03月10日 01:01:30
32楼
请告诉我,你的TT系统的主开关、灯具开关选择、接地形式及接地电阻,以及N线如何接地的?接地故障和相中短路如何考虑的?具体压降是多少?之后,我肯定能挑出其中的毛病,不信可试试。呵呵你的TT系统的N线还在接地?不合适你的TT系统N线一律不接地吗?即便是路灯变压器处N也不接地?!根据对你所写的东西,并非指变压器处接地。不要偷换概念。
回复
xqhwm
2005年03月10日 09:42:27
33楼
关于路灯的系统问题,网上讨论过多次,就我个人意见采用TN-s系统安全系数相对高些,但实际市政工程中大部分采用TT系统,接地仅利用灯具基础做接地极,接地电阻能满足要求就有一定的问题,实际中也没有人去测量它!
建议对路灯的系统讨论做个专题置顶!
回复
大鼻山
2005年03月10日 12:46:43
34楼
我眼下正在写一篇路灯的文章,已接近尾声。本不想提前曝光的,但总有个别人不知道出自什么目的,要在这里混淆黑白、断章取义、迷惑网友。今天我把文章的局部内容提前亮相,以正视听。
回复
大鼻山
2005年03月10日 12:52:02
35楼
8.3路灯 TT系统的接地
(删节)
8.3.1保护接地极共用
《低压配电设计规范》GB 50054-95第4.4.12条规定:“TT系统配电线路内,由同一接地故障保护电器保护的外露可导电部分,应用PE线连接至共用的接地极上”。据此,该回路的所有灯杆的外露可导电部分,就必须通过PE线接至共用接地极,而不得采用孤立的接地极。也惟有如此,主开关(RCD)能可靠动作、切除故障,这就是执行规范条文之优点所在。(此处有删节)
共用接地极时,若接地故障发生在见图3中的f1点,则要求RA≤50V/0.03A=1666Ω即可;若接地故障发生在图3中的f2点,则RA≤50V/0.3A=166Ω。综合二者结果,接地电阻限值应取后者(即小于166Ω)。(此处有删节)
与上述《低规》第4.4.12条要求不同,其实TT系统的自身定义并未强调负荷侧电气设备是否要共用接地极。因为共用了接地极的TT系统,实际上已基本“变身”为TN-S系统,这也等于宣布:TT系统的独特优点已荡然无存。(此处有删节)
8.3.2保护接地极分设
TT系统的自身定义及其具体实践都表明:TT系统中,同一接地保护装置下的不同被保护对象,其外露可导电部分也可分设接地体,无须强求共用接地体。(此处有删节)
当然,分设接地极也非完美无缺:(1)该做法直接与上述的《低规》第4.4.12的条文规定相冲突。(2)略。(3)某些接地故障时,主开关RCD有可能拒动。当发生如图故障时(见图3中的f3点),假设接触电阻Rc为1000Ω,则故障电流充其量也只有220V/1000Ω=0.22A=220mA<300mA,因此,作为主开关的RCD,此时根本不会动作。(此处有节删)
8.3.3 采用TT系统时的其他问题
(1)TT系统中的N线自始至终均应与外露可导电部分彼此绝缘,二者不得有任何电气联系。而由于相关人员概念模糊或把关不严的缘故,实际施工或电气设备本身却屡屡出现N、PE混接。其结果,一则颠覆了TT系统的本质意义;二则可能导致RCD无法正常合闸;三则可能导致金属灯杆带电位,平时运行即有麻电感觉。
(2)相关资料表明,两个接地体间最小净距不宜小于20米。因此,故路灯箱变处的N线接地必须做到##。而这一点很多时候是难以实现的。(此处有删节)
总之,现阶段,路灯采用TT系统的可操作性不强:①《低规》跟TT系统自身定义存在矛盾,设计难以抉择。②略。③TT系统的电源处N线接地要求较为苛刻。④略。⑤略。
回复
大鼻山
2005年03月10日 13:07:44
36楼
我本人就是市政设计院的,也从事了10多年的电气设计。我不知道那位指责我“偷换概念”的主,自己到底搞了多少路灯设计?对于路灯配电系统到底有过多少思考?

我也观察过个别人的一贯言行,他只习惯于人云亦云、随大溜,几乎没有自己的主张和见解,也从不敢与别人进行正面的、实打实的技术交锋,属于“打一枪换一个地方”那样的可怜的、懦弱的角色。说句实话,我平时最反感就是这样“脑子空荡如野、只会耍点嘴巴功夫”的主。
回复
大鼻山
2005年03月10日 13:12:31
37楼


可笑。你怎么证明我“偷换概念”?你说具体点
回复
大鼻山
2005年03月10日 13:18:17
38楼


我前面的发言中,有哪句话表明了“N接地,并非指变压器处接地”?
回复
大鼻山
2005年03月10日 13:23:21
39楼


这位朋友,路灯“市政工程中大部分采用TT系统”,这句话不一定正确啵。我所见的本地市政路灯图纸(包括本院)都是TN系统的。
回复
秋石
2005年03月12日 00:46:11
40楼

我也反感“脑子空荡如野、只会耍点嘴巴功夫”的主。需要指出的是,不是搞了多少路灯设计就代表路灯电气技术水平高,量并不代表质。至于你其它攻击性言论,不与你计较。不否认你的钻研精神,只是要眼光放远一点,思考再深一些,也就不会轻易在网上发表一些结论或误导。如果你认为自己是一个技术实力强的人,那么你就应该引导水平低的人按正确的执行,而不是在这里瞎咋呼。我感谢王老等不少老专家,使我明白许多正确的电气知识并运用在工程中,从而尽量达到电气安全等目的。我也努力将自己认为正确的带给其他人,虽然做得不太好,但我在努力。看了你在网上不少发言,民规很熟,可民规存在诸多问题,编写者也都承认,否则按计划修订后的民规应该出版发行了。多看看IEC标准。
回复
大鼻山
2005年03月12日 21:30:37
41楼
IEC标准也只有等同为国标之后,才可使用,而不是盲目地直接照搬。我平时更多地是执行和遵循国标办事,既不是单纯的民规,也非IEC。

我引用《民规》的什么条文了呢?你是不是又要说“备用发电机要采用IT系统”那个话题了?若是,可以到“专题精华”里去讨论;此处就不重复了

到底是我瞎咋呼,还是别人瞎咋呼,大家一目了然吧