路灯做TN-S系统并每隔几盏重复接地究竟是否可靠?
zhu-7010aaa123
2005年02月22日 17:14:05
只看楼主

以前路灯施工图都做TT系统三相四线,单灯接地,但是做了漏电开关后误跳太多,不好管理,后来全改五线制TN-S,单灯每隔几盏重复接地,究竟是否可靠,哪种更合理,请大家讨论?

以前路灯施工图都做TT系统三相四线,单灯接地,但是做了漏电开关后误跳太多,不好管理,后来全改五线制TN-S,单灯每隔几盏重复接地,究竟是否可靠,哪种更合理,请大家讨论?
免费打赏
秋石
2005年03月14日 00:23:14
42楼
你常将设计与运行管理相混淆.
回复
xqhwm
2005年03月14日 16:40:50
43楼
这位朋友,路灯“市政工程中大部分采用TT系统”,这句话不一定正确啵。我所见的本地市政路灯图纸(包括本院)都是TN系统的。


我是指的是实际施工中(武汉的市政)的问题,因没见图纸不敢妄加评论,但路灯有几根线我不会数错的撒
回复
powerxp001
2005年03月14日 23:21:49
44楼
这个问题,不知道讨论了多少次了!国家规范部分条文相对置后,不可采信.

我看过王厚余老先生的一本书,大致是这样的,路灯是室外装置,不等同于室内系统,做TN-S起不到等电位作用,反而在发生漏电时,会扩大故障范围,导致人身应采用TT系统. 其漏电装置作用于断开或是信号视道路具体情况而定.
回复
powerxp001
2005年03月14日 23:24:40
45楼
另:国家标准图集<特殊灯具安装>和<住宅小区配电**>这两本书中有图标明路灯是要设置单独的接地装置的.
回复
大鼻山
2005年03月16日 22:25:43
46楼
这位朋友,路灯“市政工程中大部分采用TT系统”,这句话不一定正确啵。我所见的本地市政路灯图纸(包括本院)都是TN系统的。我是指的是实际施工中(武汉的市政)的问题,因没见图纸不敢妄加评论,但路灯有几根线我不会数错的撒

你不是根据几根线来判断TT还是TN吧?
请注意TT和TN-C的电缆芯数
回复
lvbokele
2005年04月07日 16:17:25
47楼
TN-S系统,但是不用每隔几盏就作一次接地吧,每个回路首末端就够了吧
回复
bigsong0
2005年04月08日 10:24:33
48楼
TN-S系统缺点在路灯系统上会充分暴露:
1:漏电电位传播扩大。
2:pe线线路太长加上修路、绿花等因素容易断线。
3:故障回路线路太长,回路阻抗太大,如校验部分太长线路还是需加漏保。
以上缺点在建筑物内可以用等电位连接加以解决,路灯在室外就不可能了。
但是如果部分灯具很集中,可以集中接地,但不要再引pe线到控制箱,既保证是tt系统
需要指出的路灯加漏保不仅仅是为了提高灵敏度,更重要的为了保护人在直接、间接接触时的人
身接触,故动作电流要30ma,不能随易加大。如果泄露电流太大,要从加强绝缘入手,特别要
注意施工质量,如还不行就多放几个控制箱。
大鼻山的文章漏洞太大,提示如下;
第一条,规范在必须做集中接地情况(无法做分立接地极)下(如:建筑物)强调同一开关控制的同一回路pe线必须同根,规范没有注意路灯这种情况,是一种考虑不周,你不应在这条上做文章,
应该从实际情况,结合各接地系统的特点加以分析。如果你一定要套这个规范也好办,要求路灯厂家在路灯内设的保护电气用成漏保。
第二条,在无法做分立接地极情况下做集中接地极,tt系统在本建筑物内故障电位可扩大到整个建筑物,但可用等电为联结解决这个问题,但建筑物之间就不会扩大了,tt系统还有优势。
第三条,接地极可分置,其实一个设备一个接地极是最正中的tt系统,可把故障电位控制在最小范围,只是一般我们做不到(路灯可做到),tt系统的不足是故障回路有两个接地电阻(4+4),故障回落灵敏度不足,固必须加漏保。你说的接触电阻大,这在其他系统也存在,能说明何问题,连漏保
都不跳其他短路器更不跳了。你可能会说接地体部分接触不良,那tn-s系统在路灯系统中的pe线的断线危险更大吧.
第四条,你真为施工单位着想,连一个简单的tt系统难到都做不好,tn-s系统就能做的好?tt系统带漏保,合不上说明有问提,可在投入使用前解决,有何不好。
回复
zzncut
2005年04月08日 12:56:39
49楼
我做过一个路灯,没有打专门的接地极。我的系统是TN-C-S 三相五线制,只是PE线接到了路灯的灯杆上,不知道这么做合不合理,请大家指教。