BIM机电管线深化设计核查重点
BIM机电管线深化设计核查重点
1、留洞核查
-
机电管线穿剪力墙、楼板是否留洞? -
留洞位置、尺寸是否满足要求? -
梁上留洞是否满足规范要求?(管线位于梁体中部1/3处为最好,即管中与梁中线重合最好,管洞上下距梁顶底距离不小于1/3梁高)
2 、管井核查
-
管井内是否有梁?(尤其是风井内) -
梁是否会与机电管线冲突?(主要是立管穿梁情况) -
桥架、母线槽、水管在管井内会贴墙安装,注意此墙是否贴梁边沿?(防止出现管线避梁翻弯情况)
3、 净高核查
坡道、设备运输通道是否满足净高要求?
管线密集处是否满足净高要求?
大管线经过区域是否满足净高要求?
重力排水管道经过区域是否满足净高要求?
机电管线经过楼梯间是否能满足净高要求?
4、防火卷帘核查
-
梁下、柱帽下净高是否满足卷帘安装高度要求? -
是否存在梁下与卷帘之间预留管线安装空间不足情况? -
是否存在防火卷帘高度不满足净高要求? -
是否存在机电管线设计在卷帘里面的情况?
5、门高核查
是否存在门高超出层高、坡道下门高超出坡道下净高等情况?(夹层、坡道下方易出现此情况)
是否存在电梯门高超出层高、预留电梯门洞净高不足等情况?(夹层易出现此情况)
梁下、柱帽下净高是否满足门安装高度要求?
6、风井吊板、双层板核查
吊板预留空间是否满足风管尺寸要求?
双层板预留空间是否满足风管尺寸要求?
双层板下方管线综合排布以后是否满足净高要求?
风管穿吊板、双层板是否留洞?
7、空调几位吊板
空调机位吊板位置设置是否合理?
机电管线穿空调机位吊板是否留洞?
8、水管
-
管道系统是否完整?管道信息标注是否正确?
-
平面图和系统图是否能对上?管道编号是否对应?
-
管道排布位置是否合理?(不能平行位于桥架正上方,不能穿越风井,不能进入电气用房:高低压配电房、控制室,电梯机房……)
-
管道翻弯时尽量上翻。(下翻会产生积水、存渣,即使安装泄水阀,水排往何处也是个问题) -
暖通水管贴梁底布置时,需要考虑预留保温厚度。
9、风管
系统是否完整?风管信息标注是否正确?
平面图和系统图是否能对上?系统编号是否对应?
注意风口位置,下送还是侧送,不能遮挡风口。
高低压配电房内的风管不要位于配电柜等电气设备的正上方。
风机房平面图与大样图是否相符?
管线综合过程中往往因为净高不够,需对风管系统深化设计,通常对风管进行压扁处理。空调、通风风管主风管通常设计风速在6~8m/s,排烟管在15m/s,排烟补风通常设计在10m/s以内,而且风管宽高比以不大于4为宜。
10、电缆桥架
系统是否完整?桥架信息标注是否正确?(强电桥架、消防桥架、通讯桥架、母线槽……)
桥架翻弯尽量采用45°斜角弯。
母线槽尽量不要翻弯。(母线槽弯头需定制,成本代价高)
为避免电磁场效应,必须保证强电桥架不能进入弱电间。
多层桥架之间排布,上下层桥架之间净间距保持在250mm以上。
桥架共架时,强弱电桥架不小于300mm为宜,同种桥架之间间距控制在50~100mm。
11、其他
机电管线经过架空、悬挑、跨层等区域是否合理?
是否有机电管线经过玻璃雨棚、天窗、中庭等用于观景或采光区域?
是否存在立管未沿墙或柱安装?
后场通道等管线密集处是否考虑预留检修空间?