来源:豆丁施工
一、施工前的准备
1、材料准备
在混凝土浇筑前由混凝土工长提前一天与商混站联系,确定好浇筑的混凝土方量、时间、栋号、部位以及混凝土标号,是否需要添加外加剂等都要与商混站联系清楚。
浇筑前准备好养护用的绒毯、薄膜、水管等材料。
2、机械准备
在混凝土浇筑前泵管搭设完毕,并检查泵管的稳定性,连接的卡箍是否牢固,楼层使用的布料机按照施工部署的位置架设稳定,下方均要有支座,可用成品混凝土方块将布料机下方钢筋支持牢固,在钢筋上方垫好木方。
振捣器具准备到位,接好电源预先试用,标准层混凝土浇筑必须试用2个以上的振捣器,并预留一个备用,以防止其他突发损坏的情况。
收面压光的工具:铁抹子、铝合金刮尺、长尼龙线、卷尺等。
3、人员准备
根据混凝土的方量和浇筑时间,合理组织施工人员,所有施工人员上岗前做好三级教育。施工过程中严禁疲劳作业,实行多班制,现场工长要随时注意浇筑人员的身体精神状况,由于是重体力劳动,要及时更换工作时间过长的工人,以免疲劳作业产生安全及质量上的隐患。
4、其他准备
⑴、隐蔽验收:浇灌施工部位的钢筋通过验收合格并做好隐蔽工程记录。模板支撑系统通过验收合格,方可浇筑。
⑵、三护人员:保证模板定位牢固,柱墙轴线不偏位;柱墙纵向筋不偏位、混凝土完成面不露筋;预埋线管畅通无堵塞,确保混凝土正常浇筑。
⑶、施工缝处理:混凝土浇筑前,仔细处理好施工缝接口,凿除施工缝处松动的石子及浮浆,清除垃圾,充分湿润。
⑷现场浇筑前做好现场交底工作,分清不同部位浇筑标号,不得使用错误。
二、混凝土浇筑要求
(一)浇筑要点
1、塌落度:做好塌落度测试,不符合要求的混凝土一律退回,浇筑过程中严禁向商品混凝土加水。
2、砂浆清除:润滑泵管的砂浆必须全部清除,禁止浇筑于任何结构中。
3、分强度及抗渗品种进行浇筑:先外墙、后内墙、再顶板,柱墙混凝土浇至梁底标高,再浇筑梁板混凝土。
4、混凝土强度控制:
⑴强度相差一级时,柱墙混凝土浇至板底标高,再浇筑净跨梁板混凝土。
⑵强度相差两个等级时,柱墙混凝土浇至露面标高,高强度混凝土超出柱边成1:2放坡,再浇筑净跨梁板混凝土。
⑶禁止将低强度混凝土浇灌于高强度的构件部位内,禁止不同强度的混凝土混浇。
⑷禁止将润滑管道的砂浆浇筑于结构中,润滑管道的砂浆必须清楚干净后方可浇筑混凝土。
(二)混凝土的振捣
1、混凝土的振捣
混凝土的振捣必须密实,移动间距不得大于50厘米,振捣时间以混凝土表面出浆为宜。杜绝因振捣不到位而引起的混凝土构件夹渣,烂根、蜂窝、麻面、孔洞、脱节等质量缺陷。
2、关键部位
高低跨处、楼梯处、吊模处浇筑振捣时间30-45分钟后至初凝前必须全部加料复振密实,防止低部位的混凝土收缩下沉而导致墙体混凝土脱落。
(三)完成面标高及收面
1、标高控制
⑴板面标高控制:±5mm范围内,表面平整度5mm,以确保楼板厚度在规范要求允许设计的范围内,高低跨部位模板下口不得出现埋模现象。
⑵关键部位:止水墙上口,混凝土完成面必须与模板面平,模板上不得有浮浆石子。止水钢板上的砂浆必须清理干净。
⑶所有剪力墙柱边必须二次收平,将标高控制在设计值的(-5~0)范围内。
2、完成面收面
⑴室内完成面:人工搓毛面:表面无裂纹,扫毛纹路顺纹一致,延边轮廓清晰顺直。
⑵外露完成面:有防水要求的降板及外露 ** 成面必须人工压光,表面无起砂脱皮无砂眼无裂纹,延边轮廓平直清晰。
(三)混凝土的养护(普通混凝土养护)
1、水平构件养护
常温季节养护:混凝土收面完成后采用覆盖塑料薄膜保温养护,(表面配合洒水养护),养护期一周,养护期内混凝土面保持湿润状态。每天洒水三次。
低温季节养护:冬季施工期的混凝土养护全部采用塑料薄膜保温养护(不得浇水,防治冻坏),在塑料薄膜上覆盖一层毛毡保温养护、平均气温低于-5摄氏度时用双层毛毡覆盖保温养护。
高温季节养护:混凝土用塑料薄膜养护,以控制水分过早蒸发产生裂缝;在养护期间结构混凝土的所有表面保持湿润状态,以防止其表面脱水而降低结构混凝土强度。每天洒水4次。
2、竖向结构养护:常温养护:柱墙面模板拆除后,采取喷水养护每天洒水4次。
低温养护:柱墙面混凝土养护用养护剂养护再包裹塑料薄膜养护。
高温养护:柱墙面拆模后,采用喷水养护,并增加养护次数保持湿润。每天洒水4次。
三、质量要求
1、混凝土强度:混凝土强度结构回弹强度必须合格。
2、主控项目:
⑴基础面、楼面:标高正确、表面平整、密实无裂痕,钢筋无污染。室内无防水
要求的完成面:搓毛面表面无裂痕,扫毛纹路顺纹一致,沿边棱角清晰。
有防水要求的地下室垫层面、地下室顶板面、厨房卫生间楼面、屋面完成面压光
密实:表面无起砂脱皮无砂眼无裂纹,沿边棱角清晰顺直。
⑵止水墙上口、梁面、楼梯踏步面:表面平整、阴角、阳角棱角清晰顺直。
⑶柱墙面、梁板底:内实外光,无(夹渣、夹砂、烂根、蜂窝、麻面、孔洞、脱
节)等质量缺陷。
3、质量验收批:
每层每一个单元混凝土成品质量为一个验收检验批。
4、实测项目(单位:mm)
四、现场混凝土施工流程
主体混凝土均使用采用商品混凝土
模板下脚提前一天用砂浆进行封堵
各项验收通过后开始安装布料机点这免费下载施工技术资料
模板进行淋水湿润
开始浇筑混凝土
浇筑前先使用砂浆润管,并将润管砂浆排除干净后调离楼面,开始浇筑混凝土。
墙面气泡过多:振捣时应全部排出气泡,注意“快插慢拔”,至表面不泛气泡为止,模板表面要洁净。
浇筑振捣边梁或墙柱时用模板拦住,混凝土不能洒出楼面外。
钢筋密集区域留置振捣口
墙梁柱采用两次振捣。用50振棒随捣随振,人工敲击模板二次振捣。控制表面气泡、蜂窝、麻面产生
楼面标高进行通线控制,并且使用叉铅对板厚控制
采用2.5m铝合金刮尺刮平
混凝土面层进行第一次收面
机械二次收面压光
使用人工对剪力墙周边进行二次收面, 点这 . 免费下载施工技术资料 保剪力墙周边标高控制在-5到0之间。
对降板露台阳台区域同样需要使用人工收面确保成型尺寸及观感。
漏浆及时用水冲洗掉干净
混凝土浇筑完成后,楼板达到1.2 MPa后才允许上人(12小时左右,行走不留脚印),每平方荷载不超过150kg
吊模降板成型质量
高标号的墙柱宜采用薄膜包裹养护
淋水养护一个星期
五、安全文明施工
1、安全施工
⑴施工人员进入现场必须进行安全教育,作业人员进入施工现场带好安全帽,系好帽带。严禁赤膊、穿拖鞋进入施工现场。
⑵用料斗调运混凝土时,要与信号工密切配合,缓慢升降,防止料斗碰撞伤人。
⑶泵送混凝土浇筑时,输送管道头应紧固牢靠,不漏浆,安全阀完好,管道支架固定必须牢固,检修时必须泄压。
⑷振捣作业人员应带好绝缘手套,工作时两人配合操作,一人持棒一人配合挪动电机,严禁拖拉电机,防止电线破损漏电发生安全事故。
⑸电源箱内要有漏电保护器,电机外壳做好接零保护,随机使用的电缆线不得固定在导电物体上,防止破损漏电。
⑹振动棒使用完后先断开电源,再盘电缆,电机放在干燥处,防止受潮造成电机烧毁引发安全事故。
⑺浇筑过程中如遇雨雪,应做好电器防雨措施,以免发生触电事故。
⑻牵引布料机时应相互配合,注意脚下,同时应停止混凝土输送。
2、文明施工
⑴混凝土泵管应连接牢固、严密、防止混凝土飞溅。
⑵混凝土浇筑过程中洒落在道路上的混凝土应及时清理干净。
⑶混凝土罐车浇筑完成后要求冲洗干净后方可驶出现场。
⑷浇筑过程中污染在模板及楼层内的浆料应及时用水冲洗干净,由其是T6的铝模。
⑸混凝土浇筑完成后,地泵车周边及时清理干净。
六、混凝土实体质量通病
剪力墙漏浆烂脚、漏震
混凝土表面沙眼气泡振捣不密实
楼层混凝土面未进行二次收面
降板部位未进行二次收面压光
结构面混凝土浇筑整体平整度不达标,模板拼装后下口缝隙过大。降板标高不符合设计要求。
在混凝土浇筑收面时,在墙柱根部位置必须人工二次收平,保证墙柱根部板面平整度。降板部位必须人工二次收面压光,标高必须控制在吊模下口5mm内。
剪力墙面漏振存在狗洞蜂窝麻面,剪力墙根部烂根。
剪力墙下口封堵不密实,导致流浆严重。并且清理不及时。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
砖混结构
返回版块10.1 万条内容 · 420 人订阅
阅读下一篇
一文搞懂!混凝土浇筑裂缝如何预防塑性收缩裂缝塑性收缩裂缝多在新浇筑并暴露于空气中的结构、构件表面出现,且长短不一,互不连贯,裂缝较,类似于干燥的泥浆面。大多在混凝土初凝后(一般在浇筑后4h左右),当外界气温高,风速大,气候很干燥的情况下出现。产生原因:1、混凝土浇筑后,表面没有及时覆盖,受风吹日晒,表面游离水分蒸发过快,产生急剧的体积收缩,而此时混凝土早期强度低,不能抵抗这种变形应为而导致开裂;
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主奉献的好资料,剖析得非常深刻!
回复 举报