钢筋结构楼承板的配筋问题及要求
pl_76615151
2023年02月24日 17:42:55
只看楼主

1、组合楼板是各向异性板,判断是单向板还是双向板要根据各向异性系数,根据各向异性系数计算有效(换算)边长,按有效边长的比判断是单向板还是双向板。2、判定为双向板,垂直肋方向配筋配在波峰上,顺肋方向配在波谷处,但应注意应有不小于20mm的保护层,该保护层主要是保证钢筋的粘结力。抗力计算则是垂直肋方向为肋以上混凝土厚度作为板厚,顺肋方向则从波谷算起,即组合楼板厚度为板厚。3、延顺肋方向,压型钢板(将压型钢板换算成钢筋)如能满足正截面承载力要求,且满足剪切粘结承载力要求,可以不配顺肋方向的钢筋。特别注意应计算剪切粘结承载力,组合楼板一般是被剪切粘结控制的。《高钢规》没有剪切粘结计算,这是疏忽。

4、如果按双向板计算,波峰处的钢筋必须配置,压型钢板在垂直肋的方向没有任何作用。

5、组合楼板绝大多数都是单向板,极特别的,比如角部可能是双向板,因为有斜梁一般跨度很小,不计算按其他部位同样配置基本可以满足。

6、板顶的分布筋是必须满足GB50010规定的。

7、顺肋方向在梁支座处,是连续还是铰接,不取决于压型钢板,而取决于负弯矩钢筋,压型钢板受压忽略不计。垂直肋方向一般认为是铰接,但应配置抗裂构造筋。

8、组合楼板并不要求栓钉按组合梁设计,但必须有一定的构造栓钉以保证板与梁的整体性。

9、如果是设计组合梁,一般次梁按组合梁计算,主梁(框架梁)不宜按组合梁计算承载力,因为框架梁承担反复荷载,组合梁没有抗震试验报告--这一点被规范忽略了,GB50017与GB50010不同,GB50017没有抗震的内容。主梁在使用荷载下挠度是可以按组合梁验算(如果满足组合梁要求)。

10、SPA2000可直接选择压型钢板组合板。

免费打赏

相关推荐

APP内打开