基本概念 根据搜狗百科显示, 直膨式空调机组是制冷剂直接跟需要处理的空气完成热交换,中间不通过二次换热,即:制冷剂--空气。区别于 冷水机组和空调末端机组等组成的目前最常见的大型 中央空调系统。 也就是,直膨式空调机组是“一次冷媒”系统。 根据以上分析,可见:家用空调,包括壁挂机、柜机、窗机、天花机等均为直膨式空调机组。商场、写字楼等场合,那种建有冷冻站(制冷主机房)的中央空调系统,显然是水机系统,不属于膨式空调机组。
基本概念
根据搜狗百科显示, 直膨式空调机组是制冷剂直接跟需要处理的空气完成热交换,中间不通过二次换热,即:制冷剂--空气。区别于 冷水机组和空调末端机组等组成的目前最常见的大型 中央空调系统。 也就是,直膨式空调机组是“一次冷媒”系统。
根据以上分析,可见:家用空调,包括壁挂机、柜机、窗机、天花机等均为直膨式空调机组。商场、写字楼等场合,那种建有冷冻站(制冷主机房)的中央空调系统,显然是水机系统,不属于膨式空调机组。
我认为这是一种比较广义的概念。
而现在项目中我们提到的直膨机,是指 直膨组合式空气处理机组。 由混合段、过滤段、直膨段、电加热段、净化段 以及风机段等组成, 可以根据项目实际需求选择不同的功能段进行组合,实现 定制化产品方案 。
2 产品介绍
它与水系统中的组空区别就是直膨段,直膨段可实现供冷供热,冷热源来自室外机,室外机与多联机的室外机无异。机组有回风工况,也有新风工况。风量小到1000m?/h,大到几万风量。 ,冷量从3匹到几十匹不等。 有些厂家有标准产品,也可自由非标定制其他功能段。
直膨式组合空气处理机组KIT连接盒(控制盒+阀盒),通过同时搭配直膨式组合空气处理机组、多联机 室外机和 线控器,执行线控器控制进风温度、出风温度指令。
3 询价要领
2. 功能段及参数。
送风段--风量及静压;
进风段--全新风工况还是混风工况,混风工况需要提供新风量或新风比
排风段--排风量及静压
过滤段--初效过滤段-板式及过滤等级,中效过滤段-袋式及过滤等级,高效过滤段及过滤等级,静电过滤段,活性炭等
冷媒-表冷段(即直膨段)--制冷量和制热量
水-表冷段--冷暖型、单冷型,供回水温度,制冷(热)量
电加热段-加热方式及功率
加湿段--加湿方式及加湿量
热回收段--热回收方式及效率( 乙二醇热回收提供 具体选型参数,热管式回收分为左右式和上下式 )
排风机段--定频还是变频,功率
送风机段-- 定频还是变频,功率
运输要求--散件运输,整机运输,分段运输
控制柜 及要求
以上功能段及参数,最好尽可能准确的提供给厂家。
4 注意事项
需要注意的是,在排产前,一定要与客户确认好各项参数,避免造成不必要的损失。
安装调试时,厂家技术人员需要在现场指导。
风量较大的机组,做好隔音降噪的措施。