暖通空调——直膨机的概念与选型
长情的茶叶
2023年02月26日 21:10:52
只看楼主

基本概念 根据搜狗百科显示, 直膨式空调机组是制冷剂直接跟需要处理的空气完成热交换,中间不通过二次换热,即:制冷剂--空气。区别于 冷水机组和空调末端机组等组成的目前最常见的大型 中央空调系统。 也就是,直膨式空调机组是“一次冷媒”系统。 根据以上分析,可见:家用空调,包括壁挂机、柜机、窗机、天花机等均为直膨式空调机组。商场、写字楼等场合,那种建有冷冻站(制冷主机房)的中央空调系统,显然是水机系统,不属于膨式空调机组。

基本概念

根据搜狗百科显示, 直膨式空调机组是制冷剂直接跟需要处理的空气完成热交换,中间不通过二次换热,即:制冷剂--空气。区别于 冷水机组和空调末端机组等组成的目前最常见的大型 中央空调系统。 也就是,直膨式空调机组是“一次冷媒”系统。

根据以上分析,可见:家用空调,包括壁挂机、柜机、窗机、天花机等均为直膨式空调机组。商场、写字楼等场合,那种建有冷冻站(制冷主机房)的中央空调系统,显然是水机系统,不属于膨式空调机组。

我认为这是一种比较广义的概念。

而现在项目中我们提到的直膨机,是指 直膨组合式空气处理机组。 由混合段、过滤段、直膨段、电加热段、净化段 以及风机段等组成, 可以根据项目实际需求选择不同的功能段进行组合,实现 定制化产品方案

2 产品介绍

它与水系统中的组空区别就是直膨段,直膨段可实现供冷供热,冷热源来自室外机,室外机与多联机的室外机无异。机组有回风工况,也有新风工况。风量小到1000m?/h,大到几万风量。 ,冷量从3匹到几十匹不等。 有些厂家有标准产品,也可自由非标定制其他功能段。

直膨式组合空气处理机组KIT连接盒(控制盒+阀盒),通过同时搭配直膨式组合空气处理机组、多联机 室外机和 线控器,执行线控器控制进风温度、出风温度指令。

3 询价要领


通常情况下,直膨机是由设计院来设计的,客户询价时,我们需要找到客户需求的品牌厂家,由厂家来报价。为了能够使报价更准确,更快速出价,我们需要给厂家提供详细的配置参数,越详细越好。
以下是询价时,需了解清楚的事项:
1.     是否有专用机房,机组放在室外还是室内。 放在室外的机组,是需要用比较厚的箱体板材与防雨措施的,会影响到价格。 通常这从图纸上就可以看出来,另外最好有机房的尺寸,因为非标产品不一定与设计尺寸一模一样,我们需要考虑到安装空间,维修空间,组装空间,运输空间。所以有机房尺寸的话,一并提供给厂家。


2. 功能段及参数。

送风段--风量及静压;

进风段--全新风工况还是混风工况,混风工况需要提供新风量或新风比

排风段--排风量及静压

过滤段--初效过滤段-板式及过滤等级,中效过滤段-袋式及过滤等级,高效过滤段及过滤等级,静电过滤段,活性炭等

冷媒-表冷段(即直膨段)--制冷量和制热量

水-表冷段--冷暖型、单冷型,供回水温度,制冷(热)量

电加热段-加热方式及功率

加湿段--加湿方式及加湿量

热回收段--热回收方式及效率( 乙二醇热回收提供 具体选型参数,热管式回收分为左右式和上下式

排风机段--定频还是变频,功率

送风机段-- 定频还是变频,功率

运输要求--散件运输,整机运输,分段运输

控制柜 及要求

以上功能段及参数,最好尽可能准确的提供给厂家。


4 注意事项


需要注意的是,在排产前,一定要与客户确认好各项参数,避免造成不必要的损失。

安装调试时,厂家技术人员需要在现场指导。

风量较大的机组,做好隔音降噪的措施。