基坑(槽)土方开挖及地基加固处理方法(2)
pl_07854016
2023年03月01日 16:27:59
只看楼主

坑底稳定控制(1) 保证深基坑坑底稳定的方法有加固围护结构入土深度,坑底土体加固,坑内井点降水等措施。(2) 适时施做底板结构提示:在基坑(槽)的土方开挖方法中需要注意使用机械名称及开挖顺序,理解掌握基坑的变形特征。对比掌握控制基坑变形的方法。一地基加固处理作用与方法选择(一) 基坑地基加固目的(1) 基坑地基按加固部位不同,分为基坑内加固和基坑外两种。(2) 基坑外加固的目的主要是止水,有时也可减少围护结构承受的主动土压力

坑底稳定控制

(1) 保证深基坑坑底稳定的方法有加固围护结构入土深度,坑底土体加固,坑内井点降水等措施。

(2) 适时施做底板结构

提示:在基坑(槽)的土方开挖方法中需要注意使用机械名称及开挖顺序,理解掌握基坑的变形特征。对比掌握控制基坑变形的方法。

一地基加固处理作用与方法选择

(一) 基坑地基加固目的

(1) 基坑地基按加固部位不同,分为基坑内加固和基坑外两种。

(2) 基坑外加固的目的主要是止水,有时也可减少围护结构承受的主动土压力

(3) 基坑内加固的目的主要有:提高土体的强度和土体的侧向抗力,减少围护结构位移,保护基坑周边建筑物及地下管线;防止坑底土体隆起破坏;防止坑底土体渗流破坏;弥补围护墙体插入深度不足等。

(二) 基坑地基加固方式

(1) 在软土地基中,当周边环境保护要求较高时,基坑工程前宜对基坑内被动区土体进行加固处理,以便提高被动区土体抗力,减少基坑开挖过程中围护结构的变形。按平面布置形式分类,基坑内被动区加固形式主要墩式加固,裙边加固,抽条加固,格栅式加固和满堂加固。采用墩式加固时,土体加固一般多布置在基坑周边阳角位置或跨中区域;长条形基坑可考虑采用式加固,基坑面积较大时,宜采用裙边加固;地铁车站的端头井一般采用格栅式加固;坏境保护要求高,或为了封闭地下水时,可采用满堂加固,加固体的深度范围应从第二道支撑至开挖面以下一定深度,考虑地表有施工机具运行需要时,也可以采用低水泥摻量加固到地面。

(2) 换填材料加固处理法,以提高地基承载力为主,适用于较浅基坑,方法简单操作方便。

(3) 采用水泥土搅拌,高压喷射注浆,注浆或其他方法对地基摻入一定量的固化剂或使土体固结,以提高土体的强度和土体的侧向抗力为主,适用于深基坑。

二常用方法与技术要点

(一) 注浆法

(3) 注浆法所用的浆液是由主剂(原材料),溶剂(水或其他溶剂)及各种外加剂混合而成。通常所提的注浆材料是指浆液中所用的主剂。外加剂可根据在浆液中所起的作用,分为固化剂,催化剂,速凝剂,缓凝剂和悬浮剂等。注浆材料有很多,其中,水泥浆是以水泥为主的浆液,适用于岩土加固,是国内外常用浆液。

(4) 注浆方法:

渗透注浆:只适用于中砂以上的砂性土和有裂隙的岩石

劈裂注浆:适用于低渗透性的土层

压密注浆:常用于中砂地基,黏土地基中若有适宜的排水条件也可采用。如遇排水困难而可能在土体中引起高孔隙水压力时,就必须采用很低的注浆速率。压密注浆可用于非饱和的土体,以调整不均匀沉降以及在大开挖或隧道开挖时邻近土进行加固。

电动化学注浆:地基土的渗透系数k<10负4cm/s,只靠一般静压力难以使浆液注入土的孔隙的地层

(5) 注浆设计包括注浆量,布孔,注浆有效范围,注浆流量,注浆压力,浆液配方等主要工艺参数,没有经验可供参考时,应通过现场试验确定上述工艺参数。

(6) 注浆加固土的强度具有较大的离散性,注浆检验应在加固后28d进行。可采用标准贯入,轻型静力触探法或面波等方法监测加固地层均匀性:按加固土体尝试范围每间隔1m进行室内试验,测定强度或渗透性。检验点数和合格率应满足相关规范要求,对不合格的注浆区应进行重复注浆。

(二) 水泥土搅拌法

(1) 根据固化剂摻入状态的不同,它可分为浆液搅拌和粉体喷射搅拌两种。前者是用浆液和地基土搅拌,后者是用粉体和地基土搅拌。可采用单轴,双轴,三轴及多轴搅拌机或连续成槽搅拌机。

(2) 水泥土搅拌法适用于加固淤泥,淤泥质土,素填土,黏性土(软塑和可塑),粉土(稍密,中密),粉细砂(稍密,中密),中粗砂(松散,稍密),饱和黄土等土层。不适用于含有大孤石或障碍物较多且不易清除的杂填土,欠固结的淤泥和淤泥质土,硬塑及坚硬的黏性土,密实的砂类土,以及地下水影响成桩质量的土层,当地下水的含量小于30%(黄土含水量小于25%)时不宜采用粉体搅拌法。水泥土搅拌桩用于处理泥炭土,有机质土,PH值小于4的酸性土,塑性指数大于25的黏土,当在腐蚀性环境中以及无工程经验地区使用时,必须通过现场和室内试验确定其适用性。

(3) 水泥土搅拌法加固软土技术具有其独特优点:

1) 最大限度地利用了原土

2) 搅拌时无振动,无噪声和我污染,可在密集建筑群中进行施工,对周围原有建筑物及地下沟管影响很小

3) 根据上部结构的需要,可灵活地采用柱状,壁桩,格栅状和块状等加固形式。

4) 与钢筋混凝土桩基相比,可节约钢材并降低造价。

(4) 水泥土搅拌法施工步骤由于湿法和干法的施工设备不同而略有差异,其主要步骤为:

1) 搅拌机械就位,调平

2) 预搅下沉至设计加固深度

3) 边喷浆(粉),边搅拌提升直至预定的停浆(灰)面。

4) 重复搅拌下沉至设计加固深度

5) 根据设计要求,喷浆(粉)或仅搅拌提升直至预定的停浆(灰)面

6) 关闭搅拌机械

在预(复)搅下沉时,也可采用喷浆(粉)的施工工艺,但必须确保全桩长上下至少再重复搅拌一次。

(5) 应根据室内试验确定需要加固地基的固化剂和外加剂的摻量,如果有成熟经验时,也可根据工程经验确定。

(6) 水泥土搅拌桩的施工质量检测可采用下列方法:在成桩3d内,采用轻型动力触控检查上部桩身的均匀性;在成桩7d后,采用浅部开挖桩头进行检查,开挖深度宜超过停浆(灰)面下0.5M,检查搅拌的均匀性,量测成桩的直径。作为重力式水泥墙时,还应用开挖方法检查搭接宽度和位置偏差,应采用钻芯法检查水泥土搅拌桩的单轴抗压强度,完整性和深度。

(三) 高压喷射注浆法

(1) 高压喷射注浆法对淤泥,淤泥质土,黏性土(流塑,软塑,可塑)。粉土,砂土,黄土,素填土和碎石土等地基都有良好的处理效果。但对于硬黏性土,含有较多的块石或大量植物根茎的地基,因喷射流可能受到阻挡或削弱,冲击破碎力急剧下降,切削范围小或影响处理结果。而对于含有过多有机质的土层,其处理效果取决于固结体的化学稳定性。鉴于上述几种土的组成复杂,差异悬殊,高压喷射注浆处理的效果差别较大,应根据现场试验结果确定其适用程度。对于湿陷性黄土地基,也应预先进行现场试验。

(2) 高压喷射有旋喷(固结体为圆柱状),定喷(固结体为壁状),摆喷(固结体为扇状)三种基本状态。

免费打赏