网格规程指出,对用作屋盖的网架结构,其抗震验算应符合下列规定:(1)在抗震设防烈度为8度的地区,对于周边支承的中小跨度网架结构应进行竖向抗震验算,对于其他网架结构均应进行竖向和水平抗震验算;(2)在抗震设防烈度为9度的地区,对各种网架结构应进行竖向和水平抗震验算。对于网壳结构,其抗震验算应符合下列规定:(1)在抗震设防烈度为7度的地区,当网壳结构的矢跨比大于或等于1/5时,应进行水平抗震验算;当矢跨比小于1/5时,应进行竖向和水平抗震验算;
网格规程指出,对用作屋盖的网架结构,其抗震验算应符合下列规定:
(1)在抗震设防烈度为8度的地区,对于周边支承的中小跨度网架结构应进行竖向抗震验算,对于其他网架结构均应进行竖向和水平抗震验算;
(2)在抗震设防烈度为9度的地区,对各种网架结构应进行竖向和水平抗震验算。
对于网壳结构,其抗震验算应符合下列规定:
(1)在抗震设防烈度为7度的地区,当网壳结构的矢跨比大于或等于1/5时,应进行水平抗震验算;当矢跨比小于1/5时,应进行竖向和水平抗震验算;
(2)在抗震设防烈度为8度或9度的地区,对各种网壳结构应进行竖向和水平抗震验算。
网架结构属于平板网格结构体系。网架结构的振型可以分为水平振型及竖向振型两类,振型与网架边界的约束条件有很大关系,由大量网架结构计算机分析结果表明,当支承结构刚度较大时,网架结构将以竖向振动为主。所以在设防烈度为8度的地震区,用于屋盖的网架结构应进行竖向和水平抗震验算,但对于周边支承的中小跨度网架结构,可不进行水平抗震验算,仅进行竖向抗震验算。在抗震设防烈度为6度或7度的地区,网架结构可不进行抗震验算。
网壳结构属于曲面网格结构体系。与网架结构相比,由于壳面的拱起,使得结构竖向刚度增加,水平刚度有所降低,因而使网壳结构水平振动将与竖向振动属同一数量级,尤其是矢跨比较大的网壳结构,将以水平振动为主,第一振型一般为水平振型。各类网壳大部分主要受力杆的水平地震反应均远远大于竖向地震反应。对大量网壳结构计算机分析结果表明,在设防烈度为7度的地震区,当网壳结构矢跨比不小于1/5时,竖向地震作用对网壳结构的影响不大,而水平地震作用的影响对设计起控制作用。因此规程规定在设防烈度为7度的地震区、矢跨比不小于1/5的网壳结构可不进行竖向抗震验算,但必须进行水平抗震验算。在抗震设防烈度为6度的地区,网壳结构可不进行抗震验算。