被动式超低能耗建筑(简称超低能耗建筑),主要包含五项关键技术措施:
(1)高效的保温围护结构;
(2)高性能门窗;
(3)建筑气密性;
(4)断热桥设计;
(5)带热回收的新风空调系统。
高效的保温围护结构
采用优良的保温材料连续不间断的包裹整个建筑,指非透明围护结构,主要包含外墙、屋面、地面及地下室顶板(上部为供暖、供冷房间)。
以河北地区为例:外墙保温采用石墨聚苯板时,厚度可达到240mm-260mm,屋面保温厚度一般与外墙保温厚度相同,或适当大于外墙保温厚度。严寒、寒冷地区,外墙、屋面保温大多采用双层错位粘贴的方式(错位距离不宜小于100mm),避免出现通缝,以达到加长缝隙部位的热量传播路径目的,减少热量损失。
住宅建筑等存在户间传热、公共区域传热的隔墙及楼板保温同样需重点考虑,并宜兼顾隔声性能。
某项目外墙保温现场照片:
高性能门窗
超低能耗建筑采用门窗(简称“被动式门窗”)相较于普通建筑,保温、隔声性能均有较大提高。超低能耗建筑用窗包含被动式外窗、被动式幕墙、被动式天窗等;超低能耗建筑用门包含被动式外门、被动式户门、被动门(室内气密层部位墙体位置门)等。
严寒、寒冷地区门窗玻璃,普通LOW-E多层复合玻璃无法满足要求,一般采用真空或填充惰性气体(氩气)的复合玻璃。
某项目被动窗型材断面照片:
建筑气密性
目的是为了减少室内外空气的对流并减少建筑热(冷)量的损失,需重点处理部位包含:围护结构本身、不同材料墙体交接部位、门窗与墙体交接部位、管道(线管、风道)穿围护结构等部位。
断热桥设计
“热桥”是影响外围护结构保温性能的重要因素之一。尽可能使保温层以均匀的保温效果围绕整个建筑,减少热桥的不利影响,避免结露和发霉现象。需重点处理部位包含:露台、敞开式阳台、女儿墙、设备平台、、管道(线管、风道)穿围护结构、外墙固定支架、屋顶设备基础等部位。
超低能耗建筑在避免结露、发霉现象的前提下,权衡热桥降低程度与措施费用,确定断热桥设计的合理方案。
某项目露台楼板断缝减少热桥照片:
带热回收的新风空调系统:
带有热回收的新风系统,在满足新风需求的同时,进行高效的热回收减少室内热量损失,并对新风、室内空气进行过滤;空调系统调节室内温度、湿度,打造健康的室内环境。
需要注意的是,超低能耗建筑同样需要主动式能源(空调系统)。超低能耗建筑并不是没有能源消耗,而是能源消耗比较低,超低能耗建筑的能耗常常是普通建筑的20%-30%,甚至更低。大多“零能耗建筑”,也是通过“光伏发电”产生的电量对建筑的能耗进行抵消而实现的。