《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017已于2018年8月1日起正式实施。鉴于近期小编时常收到小伙伴们的留言要求对该规范进行解读,那么今天我们就针对该规范内容进行深入讲解,为大家答疑解惑。标准编制思路及原则 建筑防烟、排烟设计是建筑防火安全设计的重要组成部分。火灾中产生的烟气,由于其遮光性、毒性和高温的影响,对人们安全逃生威胁最大。多次火灾都表明,烟气是造成火灾人员伤亡的最主要因素。建筑物一旦发生火灾,欲确保人员的安全疏散、消防扑救的顺利进行,设置合理的烟气控制方式,建立有效的烟气控制设施是十分必要的。
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017已于2018年8月1日起正式实施。鉴于近期小编时常收到小伙伴们的留言要求对该规范进行解读,那么今天我们就针对该规范内容进行深入讲解,为大家答疑解惑。
标准编制思路及原则
建筑防烟、排烟设计是建筑防火安全设计的重要组成部分。火灾中产生的烟气,由于其遮光性、毒性和高温的影响,对人们安全逃生威胁最大。多次火灾都表明,烟气是造成火灾人员伤亡的最主要因素。建筑物一旦发生火灾,欲确保人员的安全疏散、消防扑救的顺利进行,设置合理的烟气控制方式,建立有效的烟气控制设施是十分必要的。
一、以人为本、保护生命的设计理念
1、立足于火灾初期有效防止火灾烟气进入疏散通道,将烟气排出室外,保障人员安全疏散。
2、考虑后期火灾救援对火场排热需求,增设可破拆的固定窗。
二、科学运用、经济合理的设计思路
1、根据《建规》确定设置防烟排烟的场所和部位。
2、根据建筑的性质、结构形式、烟气的流动特点等确定采用防烟排烟系统的方式。
3、建筑高度较低的提倡采用自然通风方式进行防烟、排烟。
4、规定正压送风风量的计算方法。
5、确定防烟分区大小划分方法。
6、规定排烟烟量的计算方法。
7、规定自然排烟口面积的计算方法。
三、保证防烟排烟系统实用可靠原则
1、对防烟排烟系统的设施设置提出要求。
2、规定防烟排烟系统的启动方式。
3、规定系统的施工。
4、规定系统的调试。
5、规定系统的验收。
6、规定系统的维护与管理。
Q1:规范要求加压风口设置在前室顶部或正对前室入口墙面时,楼梯间可采用自然通风系统,不满足时楼梯间采用机械加压送风系统。
《烟标》3.1.3-2当独立前室、共用前室及合用前室的机械加压送风口设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面时,楼梯间可采用自然通风系统;当机械加压送风口未设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面时,楼梯间应采用机械加压送风系统。
A1:风口设置在前室顶部,要求风口设置在前室吊顶内,形成空气幕,能有效的阻挡烟气侵入前室。也可设置于正对前室入口的墙面。
Q2:规范要求设置加压送风的楼梯间,顶部设置1m2的固定窗。《烟标》3.3.11设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间,尚应在其顶部设置不小于1m2的固定窗。靠外墙的防烟楼梯间,尚应在其外墙上每5层内设置总面积不小于2m2的固定窗。
A2:按规范要求执行。可采用管道引出外墙的方式。
Q3:超高层楼梯间和合用前室,前室分段方式,是否能不对应?
A3:按规范合用前室分段后不超过100m,可与楼梯间不对应。满足下面规范要求:
《烟标》3.3.1建筑高度大于100m的建筑,其机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段高度不应超过100m。
Q4:规范要求送风机进风口与排烟出的距离要求。
《烟标》3.3.5-3送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一面上。当确有困难时,送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置,且竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟出口的下方,其两者边缘最小垂直距离不应小于6.0m;水平布置时,两者边缘最小水平距离不应小于20.0m。
A4:按规范执行。不同面的无此要求。
Q5:水平送风管耐火极限要求,是否要求设置保温隔热?
《烟标》3.3.8机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下列规定:
1竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.00h;2水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于0.50h;当未设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于1.00h。
A5:满足耐火极限,要求保证风管结构强度,不是要求设置保温隔热。
Q6:计算公式中Ak,对于住宅楼梯间前室可按一个门的面积取值,住宅合用前室,公建项目前室如何取值?
《烟标》3.4.6 门开启时,达到规定风速值所需的送风量应按下式计算:
L1=AkνN1(3.4.6)
式中:Ak——一层内开启门的截面面积(m2),对于住宅楼梯前室,可按一个门的面积取值;
A6:住宅项目中的前室,合用前室,共用前室,三合一前室,消防电梯前室,都可按一个最大门洞面积计算。公建项目中相应的前室,要求按所有前室开门总面积来计算。
Q7:接上问,计算公式中N1,在计算只有2层或者1层前室时,如何取值?
A7:参照规范楼梯间取值计算。同时风口全开可不采用常闭正压风口
《烟标》3.4.2防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风的计算风量应由本标准第3.4.5条~第3.4.8条的规定计算确定。当系统负担建筑高度大于24m时,防烟楼梯间、独立前室、合用前室和消防电梯前室应按计算值与表3.4.2-1~表3.4.2-4的值中的较大值确定。此计算值与查表法比较时,有多个门时查表法不乘1.5系数。
Q8:送风机设置在专用机房内,屋顶是否需要设置专用机房?
《烟标》3.3.5-5送风机应设置在专用机房内,送风机房并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。
A8:按规范屋顶需要设置专用机房,机房可与其他通风空调机房合用。(加压补风不能与排烟机房合用屋顶风机不一定必须设机房。
Q9:加压送风和排烟系统不应采用土建风道,地下室进风机入口段,排烟风机出口段,土建井道内是否需要内衬金属风管?
《烟标》3.3.7机械加压送风系统应采用管道送风,且不应采用土建风道。送风管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。当送风管道内壁为金属时,设计风速不应大于20m/s;当送风管道内壁为非金属时,设计风速不应大于15m/s;送风管道的厚度应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的规定。
A9:此段土建风道,可不内衬风管。排烟风机出口端,加压风机入口端,土建风道,不做此要求。
Q10:电影院影厅排烟量计算能否按《电影院建筑设计规范》JGJ58计算?
A10:根据规范总则要求,可执行专业标准。
《烟标》1.0.2本标准适用于新建、扩建和改建的工业与民用建筑的防烟、排烟系统的设计、施工、验收及维护管理。对于有特殊用途或特殊要求的工业与民用建筑,当专业标准有特别规定的,可从其规定。