广东省《建筑防烟排烟系统技术标准》 (GB51251-2017) 问题释疑 一、 总则及防排烟部分问题 1:《建筑防烟排烟系统技术标准》 是否仅属于暖通专业?《建筑防烟排烟系统技术标准》属于全专业规范, 哪个专业违反相关的条文则应提在相应的专业。例如:建筑专业没有在楼梯间顶部设置固定窗, 则应在建筑专业上提。 问题 2:第 1.0.2 条:“对于有特殊用途或特殊要求的工业与民用建筑, 当专业标准有特别规定的, 可从其规定” , 如何理解?
广东省《建筑防烟排烟系统技术标准》
(GB51251-2017) 问题释疑
一、 总则及防排烟部分
问题 1:《建筑防烟排烟系统技术标准》 是否仅属于暖通专业?
《建筑防烟排烟系统技术标准》属于全专业规范, 哪个专业违反相关的条文则应提在相应的专业。例如:建筑专业没有在楼梯间顶部设置固定窗, 则应在建筑专业上提。
问题 2:第 1.0.2 条:“对于有特殊用途或特殊要求的工业与民用建筑, 当专业标准有特别规定的, 可从其规定” , 如何理解?
有专业标准(规范) 的按专业标准(规范) 执行, 但未涵盖的内容则按本规范执行。例如:汽 ** 防烟分区的划分及其排烟量应符合现行国家规范《汽 ** 、 修 ** 停车场防火规范》GB50067 的规定,排烟风管做法需按《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251 要求。
问题 3:固定窗由哪个专业表示?设在内区的楼梯、 房间如何设固定窗?玻璃幕墙是否可以是固定窗?
由建筑专业设计。建议:采用夹层或土建风道(耐火风道) 等方式通室外。玻璃幕墙可作为固定窗, 其材质须满足可破拆要求。
问题 4:超过 50 米的公共建筑、 工业建筑和建筑高度大于 100m的住宅建筑, 裙楼小于 50 米,裙楼的楼梯间及前室、 合用前室是否可以自然排烟?
问题 39:第 4.6.3 条第 4 款:“当公共建筑房间内与走道或回廊需设置排烟时” 如何理解?
应理解为房间面积大于 50㎡或无窗房间总面积大于 200㎡, 房间需要排烟,走道或回廊长度大于 20m 的情况。
问题 40:第 4.6.4 条、 5.2.4 条:当一个排烟系统担负多个防烟分区排烟时,排烟风量按任意相邻两个防烟分区的排烟量之和的最大值计算, 当发生火灾时仅开启一个防烟分区, 风管和风口如何计算?
防烟分区的风管和风口的排烟量按该防烟分区计算值, 但房间不应小于 15000 m/h, 走道不应小于 13000 m/h。
问题 41:风管及风口风速是根据计算风量还是设计风量?
支风管及风口风速根据计算风量设计, 主风管按设计风量, 设计风量=1.2×计算风量。
问题 42:机械排烟系统的每个排烟口的间距是否有限制?
没有限制。
问题 43:关于消防补风系统的设置问题
地上房间面积小于 500㎡无需专门设置补风系统, 大于等于 500 ㎡的房间不可以间接补风, 应直接开向室外的门、 窗、 洞口或机械补风。
问题 44:第 5.2.2 条第 5 款:关于“连锁关闭排烟风机和补风机” 如何理解?
每个防烟分区的补风机与排烟风机对应且独立设置, 排烟风机停止运行时, 对应的补风机应连锁停止运行。
问题 45:当内走道局部净宽>2.5m 时,走道防烟分区如何划分?
内走道单个区域局部净宽>2.5m 的区域:面积<100㎡时仍按走道设计, 面积≥100㎡时加设挡烟垂壁, 划分独立防烟分区。
二、 电气控制部分
问题 1:自然通风可开启外窗、 自然排烟窗(口) 、 常闭送风口、排烟阀(口)、 活动的挡烟垂壁等现场距地 1.3m~1.5m 处设置手动开启装置的设计分工界面如何界定?
现场手动开启装置是否设置及配置何种方式由空调专业确定, 当需要电气配合设置时由空调专业向电气专业提资。
问题 2:第 5.1.2 条第 4 款、 第 5.2.2 条第 4 款的规定:常闭加压送风口与加压送风机、 排烟阀(口)与排烟风机/补风机的联动如何设置?
以《火灾自动报警系统设计规范》 (GB50116-2013) 的相关规定为准执行。即联动可采用火灾自动报警系统的模块控制, 可不设置直接连锁的“硬线控制” 。
问题 3:第 5.1.4 条:机械加压送风系统测压装置及风压调节措施的设计分工界面如何界定?
由空调专业确定是否需要电气专业设计。如需要电气专业负责设计, 由空调专业提资, 明确加压送风机、 常闭加压送风口、 泄压电动阀、 测压点及压力动作值等设备的具 ** 置及控制要求。
问题 4:第 5.2.2 条第 5 款:“排烟防火阀在 280℃时应自行关闭, 并应连锁关闭排烟风机和补风机” 中的“排烟防火阀” 指的是哪个位置的阀?
此处的排烟防火阀是指排烟风机入口处的总管上设置的 280℃排烟防火阀, 可按照 GB51251-2017 第 4.4.6 条、 GB50116-2013 第4.5.5 条设计。排烟风机与补风机一一对应设置, 可连锁关闭相应的风机。