1、根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017),下列民用建筑楼梯间的防烟设计方案中错误的是( )。
A.建筑高度97m的住宅建筑,防烟楼梯间及其前室均采用自然通风方式防烟
B.建高度48m的办公楼,防烟楼梯间及其前室均采用自然通风方式防烟
C.采用自然通风的防烟楼梯间,楼梯间外墙上开设的可开启外窗最大布置间隔为3层
D.采用自然通风方式的封闭楼梯间,在最高部位设置1.0m的固定窗
参考答案:D。
解析:根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017),3.1.3 建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室(除共用前室与消防电梯前室合用外)及消防电梯前室应采用自然通风系统;当不能设置自然通风系统时,应采用机械加压送风系统。故AB正确。
根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017),3.2.1 采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1.0m的可开启外窗或开口;当建筑高度大于10m时,尚应在楼梯间的外墙上每 5层内设置总面积不小于2.0m的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于3层。故C正确。
根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017),3.3.11 设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间,尚应在其顶部设置不小于1m的固定窗。靠外墙的防烟楼梯间,尚应在其外墙上每5层内设置总面积不小于2m的固定窗。可知固定窗一般安装在机械防烟系统中,故D错误。
2、某建筑净空高度为5m的商业营业厅,设有机械排烟系统,共划分为4个防烟分区,最小防烟分区面积为500㎡,根据《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251),该建筑内机械排烟系统设置的下列方案中,正确的是( )。
A.排烟口与最近安全出口的距离为1.2m
B.最小防烟分区的排烟量30000m/h
C.防烟分区的最大长边长度为40m
D.最大防烟分区的建筑面积为1500㎡
参考答案:B。
解析:根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017),4.4.12第5款,排烟口的设置宜使烟流方向与人员疏散方向相反,排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的水平距离不应小于1.5m。故A错误。
根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017),4.2.4 公共建筑、工业建筑防烟分区的最大允许面积及其长边最大允许长度,故CD错误。
根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017),4.6.3,除中庭外,一个防烟分区的排烟量,对于建筑空间净高小于或等于6m的场所,其排烟量应按不小于60m/(h·m)计算,且取值不小于15000m/h,故B正确。
3、某建筑高度为156m的公共建筑设有机械加压送风系统。根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251),该机械加压送风系统的下列设计方案中,错误的是( )。
A.封闭避难层的送风量按避难层净面积每平方米不小于 25m/h 确定
B.楼梯间与走道之间的压差为40Pa
C.前室与走道之间的压差为25Pa
D.机械加压送风系统按服务区段高度分段独立设置
参考答案:A。
解析:根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017),3.4.3 ,封闭避难层(间)、避难走道的机械加压送风量应按避难层(间)、避难走道的净面积每平方米不少于30m/h计算。故A错误。
根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017),3.4.4 机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,余压值应符合下列规定:①前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa30Pa;②楼梯间与走道之间的压差应为40Pa50Pa;故BC正确。
根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017),3.3.1 建筑高度大于100m的建筑,其机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段高度不应超过 100m。故D正确。