洁净室静压差检查
pl_87090184
2023年03月03日 16:05:20
只看楼主

对于食品工厂设计装修来说,在洁净室竣工后,压差是一个必须检测的指标,下面成都净化工程公司就给大家介绍下怎么检查洁净室的静压差。此项检测的目的是为了测定洁净室的静压差,它可以是正压或负压,以防止洁净室内外气流间被污染。(1)检测要求①静压差的测定要求在洁净区内的所有的门全部关闭情况下进行。②在洁净室平面上应从洁净度由高到低的顺序依次进行,一直检测到直通室外的房间③测管口设在室内没有气流影响的任何地方均可,测管口面与气流流线平行。

对于食品工厂设计装修来说,在洁净室竣工后,压差是一个必须检测的指标,下面成都净化工程公司就给大家介绍下怎么检查洁净室的静压差。

此项检测的目的是为了测定洁净室的静压差,它可以是正压或负压,以防止洁净室内外气流间被污染。

(1)检测要求

①静压差的测定要求在洁净区内的所有的门全部关闭情况下进行。

②在洁净室平面上应从洁净度由高到低的顺序依次进行,一直检测到直通室外的房间

③测管口设在室内没有气流影响的任何地方均可,测管口面与气流流线平行。

④所测量记录的数据应精确到0.1Pa。

(2)检测方法

①先关闭所有的门。

②用微差压计测量各洁净室之间、洁净室走廊之间、走廊与外界之间的压差。

③记录所有数据。

(3)测量仪器

采用YJB-150补偿微压计,量程0~1500Pa或其他微压力计,仪表灵敏度小于0.1Pa

(4)合格标准

按照洁净室设计或工艺要求决定维持被测洁净室的正压或负压值。

①不同级别的洁净室或洁净区与非洁净室(区)之间的静压差,应不小于4.9Pa

②洁净室(区)与室外的静压差,不应小于9.8Pa。

③对于空气洁净度等级严于5级(100级)的单向流洁净室在开门时,门内0.6m处的室内工作面含尘浓度应不大于相应级别的含尘浓度限值。

④若达不到以上标准的要求,应重新调整新风量,排风量,至合格为止。

免费打赏

相关推荐

APP内打开