土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净室设计之非单向流流型洁净室

洁净室设计之非单向流流型洁净室

发布于:2023-03-03 16:05:03 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]

对于洁净室设计来说,非单向流流型曾称为乱流流型,非单向流是一种不均匀气流分布方式,其速度、方向在洁净室内不同地点是不同的,这是洁净室中使用最为普遍的气流组织形式。非单向流洁净室是把从污染源散发出来的尘、菌污染物在室内扩散作为前提,用经过高效过滤器处理的洁净空气将污染物冲淡稀释,从而保持室内所需的空气洁净度等级。因此,非单向流洁净室所需要的换气次数将随着要求的洁净度和室内的污染物扩散情况不同而差别很大。

非单向流洁净室的气流组织形式依据高效过滤器及回风口的安装方式不同而分为下列几类:顶送、侧下回;侧送、侧回;顶送、顶回。这其中顶送、侧下回的气流组织形式是较为常用的形式。

带扩散孔板风口顶送、下侧回的非单向流洁净室,经高效过滤器的洁净空气由扩散板送出,工作区气流分布比较均匀,其空气洁净度明显优于周围,而周围区域由于送风进入室内后不断卷入室内污染空气,洁净度较差;在相邻送风口之间或洁净室四角、边沿等送风气流不能覆盖的部位洁净度会更差些。所以在布置项送风口时,为使洁净室内各处洁净度尽可能的均匀,在总送风量一定的条件下适当多设送风口或均匀布置送风口,尽可能地让相邻送风口气流在工作区高度上衔接,确保工作区要求的洁净度。

单侧上送、对侧下回或单侧上送、同侧下回的非单向流净室,这类气流流型虽可降低建筑层高,也可简化管道系统,但工作区高度可能会处于回流、涡流区,一般只适用于房间宽度小于6m的8~9级的洁净室。顶送顶回的非单向流洁净室一般用于回风口不便在侧墙下部布置时采用的气流流型,将顶部回风口设置在洁净室的边、角部位或对洁净度不敏感的工艺设备上方,一些洁净工程实践说明这种气流流型能确保工作区所需的一定洁净度要求其效果常常优于侧送例回气流流。

如前所述非单向洁净室内的尘、菌污染物可扩散到室内的任何地方,局部的设备或操作的大量发尘将会影响整个系统、房间,这对净化空调系统十分不利,即使增加换气次数也不一定取得预期效果,在实际工程中通常是采用局部处理的方法,将发尘量大的排气由排气罩和排气管道经袋式除尘器等除尘装置集中处理后再循环使用,若排气量不大或循环使用不经济或排气中含有对产品、人体有害的尘、菌时,不应循环使用,而应经处理达到国家规定的排放标准后排入大气。

非单向流洁浄家在净化工程中最为常见,应用于许多领域。其室内的换气次数一般在10~60h-1之间(在不考虑维持室内的温、湿度的情况下),造价和运行费用都要比单向流洁净室低许多。但非单向流洁净室无法满足室内达到较严的空气洁净度等级的要求,非单向流气流流型一般用于空气洁净度等级为6~9级的洁净室。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

洁净室检测程序

对于食品工厂设计装修来说,食品工厂洁净室的检测主要是指对食品工厂洁净室或洁净区域的空气洁净度等级等进行测定,生物洁净室还应进行浮游菌、沉降菌的测试。在工程建设过程的检测主要包括工程竣工验收和洁净室综合性能评定两个阶段的检测;在洁净房使用过程中,应对洁净室或洁净区域进行监测,并定期进行综合性能测试,以认证该食品工厂洁净室或洁净区域始终符合要求。一、食品工厂洁净室的检测应首先指定洁净室或洁净区的占用情况,洁净室的检测状态应根据《洁净厂房设计规范》和ISO14 ** 4标准的规定划分为三种类型的空气、静态和动态。

回帖成功

经验值 +10