电缆桥架及配电箱安装要点
义薄云天义
2023年03月04日 09:01:38
只看楼主

电缆桥架安装 钢结构的电缆支架,所有钢材应平直,无明显变形,下料后长短误差应在5毫米范围内。切口处应无卷边毛刺,不得用电煤切割,切口应光滑。钢支架应焊接牢固,无明显变形、扭曲。支架各横撑间的垂直径距应符合设计要求。其偏差不应大于2 毫米;多层敷设时,其层间净距不应小于两倍的电缆直径加50毫米。 支架应焊接牢固,横平竖直。各支架的同层横档应在同一水平面上,其高低偏差不应大于土5 毫米;在有坡度的建筑物上安装时,应与建筑物有相同坡度。电缆支架最上层及最下层至沟顶、挡板或沟底、地面的距离,不得小于设计时所规定的数据。

电缆桥架安装

钢结构的电缆支架,所有钢材应平直,无明显变形,下料后长短误差应在5毫米范围内。桥架线槽的拐弯处以及与柜连接处必须加装支架,直线段的支架间距不应大于 2 米埋注支架用水泥砂浆灰砂比为 1:3,运用 425 号及其以上水泥,应注灰饱满严实、不高出墙面,埋深不小于 80 毫米。支架须涂防腐底漆,油漆应均匀完整。

电缆桥架水平敷设时,桥架之间的连接点应尽量设置在跨距的 1/4 左右,宜每隔 2米左右以支架固定(9)电缆桥架装置必须有可靠的接地,长距离的电缆桥架每隔 25 米应与大楼接地连接次;给桥架全长另敷设接地干线时,每段托盘、梯架应至少有一点与接地干线可靠连接。

电缆敷设安装

三相四线制系统中使用的电力电缆,不应采用三芯电缆另加一根单芯电缆或导电缆金属护套等作中性线的方式。在三相系统中,不得将三芯电缆中的一芯接地运行。三相系统中使用的单芯电缆应组成紧贴的正三角形排列(充油电缆及水底电缆可险外 ),并且每隔 1米应用绑带扎牢。

并联运行的电力电缆,其长度应相等。电缆铺设时,在电缆终端头附近可留有备用长度。直埋电缆尚应在全长上留少量裕度,并作波浪形敷设。电缆终端头与接头从开始剥切到制作完毕,必须连续进行、一次完成,以免受潮。剥切电缆时不得伤及芯线和绝缘。包缠绝缘时应注意清洁,防止污秽与潮气侵入绝缘层。申然始端头、电缆接头的外壳与该处的金属护套及铠装层均应良好接地,接地线采用钢绞线,其截面不宜小于 10 平方毫米。

配电箱

位置正确,定位牢靠,部件齐全,箱体开孔合适,切口整齐,暗式配电箱箱盖紧贴墙面,零线经汇流排连接,无绞接现象,油漆完整,箱内外清洁,箱内开关灵活,回路编号齐全接线整齐,PE 线安装明显牢固,零线、PE线安装汇流铜排。

配电箱全部电器及其相关回路安装完毕后,用500伏兆欧表对线路进行绝缘测量项目包括相线与相线之间、相线与零线之间、相线与地线之间及零线与地线之间,并做好记录作为技术资料,以备查用。