施工规范要求保护管应尽可能与设备直接连接,存在困难的采用软管过渡。例:出地电缆保护管(镀锌钢管)-按钮或按钮箱试问:如果采用金属软管过渡,则金属保护管与按钮之间需跨接地线。采用何种方法实现?如果采用专用扰性管过渡,有无跨接地线的必要?

施工规范要求保护管应尽可能与设备直接连接,存在困难的采用软管过渡。

例:出地电缆保护管(镀锌钢管)-按钮或按钮箱
试问:
如果采用金属软管过渡,则金属保护管与按钮之间需跨接地线。采用何种方法实现?
如果采用专用扰性管过渡,有无跨接地线的必要?
免费打赏
yukanlee
2005年02月22日 23:51:58
2楼
现场一般都是钢管侧焊接螺栓(好象现在规范不允许了?),设备侧有专用接地端,两者用黄/绿接地铜导线连接。
回复
sudukay
2005年02月23日 08:51:32
3楼
我以为只是我们才那样做:)我想知道规范的做法

还有第二个问题需解答
回复
hdjlxjl
2005年02月23日 09:14:37
4楼
我认为是有跨接地线的.
回复
zhouzhichengde
2005年02月23日 11:09:29
5楼
有跨接地线的,有专业的接地卡子.
回复
李兴龙机电科技
2005年02月23日 11:33:59
6楼
我在工厂施工时,若使用金属软管,外面再缠绕铜芯线做外壳接地。对于防爆电机,金属软管自带接头。
当然,不管怎样,电机接线盒内均有PE端子,配线时要配PE线。
回复
sudukay
2005年02月23日 11:41:54
7楼
5楼的能否提供样本?或者厂家联系方法

TO 6楼:如果是防爆电机,我们会用防爆扰性管

(金属软管+专用接头)和防爆扰性管不同的

补充一下,我更关心的是保护管侧的接地