3.0.1混凝土结构子分部工程科划分为模板、钢筋、预应力、混凝土、现浇结构和装配式结构等分项工程。各分项工程可根据与生产和施工方式相一致且便于控制施工质量的原则,按进场批次、工作班、楼层、结构缝或施工段划分为若干检验批。下面对常见的模板、钢筋、混凝土三个分项进行说明。钢筋分项工程中包含原材料、钢筋加工、钢筋安装、钢筋连接,钢筋加工的过程,往往未重视或根本不验收,只是最后填写资料完事,实际上,钢筋加工是过程控制的重要环节,想做好钢筋分项工程的过程控制,必须对钢筋加工进行抽检。
5.1.1浇筑混凝土之前,应进行钢筋隐蔽工程验收。隐蔽工程验收应包括下列主要内容:
1纵向受力钢筋的牌号、规格、数量、位匿;
2钢筋的连接方式、接头位置、接头质量、接头面积百分率、搭接长度、锚固方式及锚固长度;
3箍筋、横向钢筋的牌号、规格、数量、间距、位置,箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度;
4预埋件的规格、数量和位置。
下面开始正片环节:
主控项目
5.2.1符合各种规范的要求。
检验方法:检查质量证明文件和抽样检验报告。
5.2.2成型钢筋,方法同上。
5.2.3纵向受力钢筋的抗拉强度(不小于1.25倍屈服强度实测值)、屈服强度(不大于1.3倍屈服强度标准值)、伸长率(不应小于9%)符合要求。
检验方法:检查抽样检验报告
一般项目
5.2.4钢筋观感无问题
5.2.5成型钢筋的外观质量和尺寸偏差。(不常见,略)
5.2.4钢筋机械连接、锚固板及预埋件的外观质量。
检查数量:按国家现行相关标准的规定确定。
检验方法:检查产品质量证明文件;观察,尺量
主控项目
5.3.1钢筋弯折的弯弧内直径。
1、光圆钢筋为2.5d(d为钢筋直径);
2、335MPa级、400MPa级带肋钢筋,不应小于4d;
3、500MPa级带肋钢筋,当直径为28mm以下时不应小于6d,当直径为28 mm及以上时不应小于7d;
4、箍筋弯折处尚不应小于纵向受力钢筋的直径。
5.3.2纵向受力钢筋弯折后平直段长度符合要求,光圆钢筋末端180°弯钩,平直段长度3d。
5.3.3箍筋、拉筋的弯钩。(10个项目10个做不到,重灾区)
1、一般构造90°弯钩和5d平直段长度,抗震构造135°弯钩和10d,
2、圆形箍筋封闭,搭接长度不小于手拉锚固长度,两端135°弯钩,一般构造弯钩平直段5d,抗震构造10d。
3、梁、柱复合箍中单肢箍两端135°,一般构造弯钩平直段5d,抗震构造10d。
5.3.4盘卷钢筋。(直接取样复试看报告即可,想详细对照或了解可看书)
一般项目
5.3.5钢筋加工的形状、尺寸偏差。(也是重灾区)
(接头取样即可,应在工程实体中取样,安装位置应符合要求,也是灾区)
一般项目
5.4.4抗震构造中,梁端、柱端箍筋加密区不赢进行钢筋搭接,接头末端至弯起点长度不小于10d。
5.4.6当纵向受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时,同一连接区段内纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:
1受拉接头,不宜大于50%;受压接头,可不受限制;
2直接承受动力荷载的结构构件中,不宜采用焊接;当采用机械连接时,不应超过50%
5.4.7当纵向受力钢筋采用绑扎搭接接头时,接头的设置应符合下列规定:
1接头的横向净间距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm;
2同一连接区段内,纵向受拉钢筋的接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:
1)梁类、板类及墙类构件,不宜超过25%:基础筏板,不宜超过50%。
2)柱类构件,不宜超过50%。
3)当工程中确有必要增大接头面积百分率时,对梁类构件,不应大于50%
5.4.8梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内箍筋的设置应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:
1箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直径的1/4;
2受拉搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm;
3受压搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200mm;
4当柱中纵向受力钢筋直径大于25mm时,应在搭接接头两个端面外100mm范围内各设置二个箍筋,其间距宜为50mm。
主控项目
5.5.1钢筋规格、型号、数量符合设计要求。
5.5.2钢筋安装位置、锚固方式符合设计要求。
一般项目
5.5.3钢筋安装偏差及检验方法应符合表5.5.3的规定。
梁板类构件上部受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上,且不得有超过表中数值1.5倍的尺寸偏差。