今天分享混凝土结构工程质量验收的内容,主要分享几个分项工程的检验批验收,在分享之前先看几个名词解释,知道即可。严重缺陷:对结构构件的受力性能、耐久性能或安装、使用功能有决定性影响的缺陷。一般缺陷:对结构构件的受力性能、耐久性能或安装、使用功能无决定性影响的缺陷。了解即可,下面开始今天的分享。3.0.1混凝土结构子分部工程科划分为模板、钢筋、预应力、混凝土、现浇结构和装配式结构等分项工程。各分项工程可根据与生产和施工方式相一致且便于控制施工质量的原则,按进场批次、工作班、楼层、结构缝或施工段划分为若干检验批。
下面对常见的模板分项进行说明。
4.2.1模板及支架用材料的技术指标应符合国家现行有关标准的规定。进场时应抽样检验模板和支架材料的外观、规格和尺寸。(材料质量)
检查数量:按国家现行相关标准的规定确定。
检验方法:检查质量证明文件,观察,尺量。
4.2.2现浇混凝土结构模板及支架的安装质量,应符合国家现行有关标准的规定和施工方案的要求。(安装质量)
检查数量:按国家现行相关标准的规定确定。
检验方法:按国家现行有关标准的规定执行。
4.2.3后浇带处的模板及支架应独立设置。(后浇带)(有的后浇带的模板和支架不是独立安装的,架体拆除时将后浇带一起拆除,然后再恢复,这是不允许的,应独立安装,且不可拆除)
检查数量;全数检查。
检验方法:观察。
4.2.4支架竖杆和竖向模板安装在土层上时,应符合下列规定:(不常见,了解即可)
1土层应坚实、平整,其承载力或密实度应符合施工方案的要求;
2应有防水、排水措施;对冻胀性土,应有预防冻融措施;
3支架竖杆下应有底座或垫板。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察}检查土层密实度检测报告、土层承载力验算或现场检测报告。
4.2.5模板安装质量应拼缝严密,模板内没有杂物、积水、冰雪等,与混凝土接触面应平整、清洁。
4.2.6隔离剂品种和涂刷方法符合方案要求,不得影响结构性能,不得污染钢筋和环境。
4.2.7模板起拱符合(GB50666)要求。
4.2.8多层连续支模应符合方案要求。(不常见)
4.2.9预埋件和预留洞不得遗漏,尺寸偏差要求如下:
4.2.10模板安装尺寸偏差要求如下:
4.2.11预制板模板安装偏差,在施工现场不常见,就不写明,有需要可自行查阅规范。