怎么看配电系统图,图纸上符号及字母,代表什么含义?
pl_75846799
2023年03月09日 16:33:33
只看楼主

每个专业的电气工程师都要学会看配电系统图,了解配电系统图中各种符号字母的含义。因为配电工程涉及的方面太多,所以看懂一张配电系统图也挺不容易,需要学习许多的配电知识及各种电气符号。一、配电系统图的符号解读电线规格的选用按国家的规定:家庭中使用照明、开关、插座要用2.5平方的电线,空调要用4平方的电线,热水器要用6平方的电线。L火线、N零线、G地线(插座内部都有这些符号)。配电系统图要涉及强电,照明、电器用电和弱电,电视、电话、音响、网络等...。电路线埋暗线,线材等。

每个专业的电气工程师都要学会看配电系统图,了解配电系统图中各种符号字母的含义。因为配电工程涉及的方面太多,所以看懂一张配电系统图也挺不容易,需要学习许多的配电知识及各种电气符号。

一、配电系统图的符号解读

电线规格的选用按国家的规定:家庭中使用照明、开关、插座要用2.5平方的电线,空调要用4平方的电线,热水器要用6平方的电线。

L火线、N零线、G地线(插座内部都有这些符号)。

配电系统图要涉及强电,照明、电器用电和弱电,电视、电话、音响、网络等...。电路线埋暗线,线材等。

二、线管暗敷的符号表示

ZR :表示阻燃

YJV:交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型电力电缆

3×2.5:3根2.5芯的电缆线

4×25 1×16:是线的平方数

PVC20:用pvc管敷设,管径20mm

TC.CC.WC.:暗敷方式表达(敷设形式是在顶面、墙面或者穿电线管)

-CT-SC80-ACC:SC表示水煤气钢管,CT表示电缆桥架敷设

80:是指公称直径 既不是外径也不是内径,ACC表示暗敷设在不能进人的吊顶内

BV:是聚氯乙烯绝缘电线

(2*6 E6):表示两根6平方毫米的电源线,加一根6平方毫米的接地保护线

SC20-C :是说明使用DN20的水煤气管做穿线管,暗敷

QAWC:敷设在墙内

DAFC:敷设在地面内

PACC:敷设在顶板内

DGTC:穿电线管敷设

QMWE:沿地面敷设

例如:ZR-BV3×2.5.ZR-PVC20.TC.CC.WC. 或者 ZR-YJV-4×25 1×16-CT-SC80-ACC 或 BV(2*6 E6)SC20-C

三、电箱断路器开关

例如: ** 3LE-40-16A、 ** 3LE-C16A

“ ** 3LE”为断路器的型号,“C”为C型脱扣曲线,保护电路用,”40-16A”为额定电流大小

四、从电源引入端开始向配出端顺序看图

1、SCB10-2000 10/0.4 D/Yn11

干式变压器,10KV/0.4KV,容量2000KVA,高压侧三角形接法,低压侧为星形接法,连接组别为D/Yn11(星三角11点接法);

2、TMY-3[2*(125*10)] 1*(125*10)

低压进线柜主母线或低压水平母线规格,125*10硬铜排,3条相线为双排,PEN为单排;

3、MT40H1/ ** MIC5.0 I=3200A

低压总进线自动(万能)断路器,施耐德品牌,电流规格4000A,整定电流(长延时)3200A,性能要求查厂家样本;

4、4000/5A

进线侧电流互感器变比,4000/5

5、NS100H/ ** I=100A GPU3-60II

浪涌保护辅助回路,配施耐德NS100H/ ** 开关、GPU3-60II浪涌吸收保护器;

6、D1:MNS 1000*1000*2200

低压柜编号、型号,MNS系列,进线柜尺寸为1000宽、1000深、2200高

7、D2、D3:无功功率补偿

电容补偿柜

8、GLR-1250/ ** ,ZWK ARC-12/J 带熔断器隔离开关1250A/ ** ,无功功率自动补偿控制器(安科瑞品牌)12路;

9、FYS-0.22

浪涌吸收保护(避雷器);

10、NT100-100A

熔断器,100A;

11、LC1-DPK12M7C

施耐德产接触器,需要查产品样本(略),用于自动切换电容器组;

12、FK-Dr30/440/7

电容器组回路串接电抗器,防止瞬间切换过电流;

13、10*MKPg0.44-30-3

10组电容器,MKPg0.44型号,30KVar、三相;

14、D7,含4套NS系列断路器

低压出线柜,NS400N/ ** 200A表示施耐德NS400N断路器,400A框架,整定电流为200A;

15、112KW WDZA-YJY-4*185 E95

该出线回路为112KW负荷,出线电缆为无卤低烟A级阻燃(交联聚乙烯绝缘、交联聚乙烯护套),规格为4*185 E95,E95表示PE线规格95;

16、ACR220E、300/5

安科瑞品牌仪表(出线回路电流表),配300/5电流互感器;

17、D9,含MT25H1/ ** MIC5.0 I=1600A及2000/5A

低压母联柜,断路器为MT25H1/ ** MIC5.0,整定电流1600A,

2000/5A电流互感器。

18、标注:3-7-N3之类

不同的设计人员有不同的习惯,这里表示第3套变配电系统(对应变压器T3)、第7面低压柜、第3条出线回路(该柜内的第3个抽屉);

19、补充 MNS系列低压配电柜标准垂直母线的规格是1000A,即每个柜可以提供1000A以内的配电负荷能力,超出1000A时(如需要1600A)要采用双垂直母线,可以做到2000A,这些参数要查不同系列低压柜的样本。

免费打赏

相关推荐

APP内打开