r507/r23复叠,设计蒸发温度-70℃,中间温度-20℃左右,负荷侧出风-60℃,因为第一次做,样机还比较小,低温级并了几条带阀门的毛细管。现在调试发现:高温蒸发温度-20℃,低温冷凝温度-12℃,低温蒸发只有-53℃,负荷侧出风-46℃左右。 试过更换毛细管把低温级的蒸发温度拉到-65左右,但是这样低温级的冷凝温度就又上去了(大约只有-6℃上下)高温级的蒸发温度降到-26℃,负荷侧出风也升到-37℃左右。
试过更换毛细管把低温级的蒸发温度拉到-65左右,但是这样低温级的冷凝温度就又上去了(大约只有-6℃上下)高温级的蒸发温度降到-26℃,负荷侧出风也升到-37℃左右。
也试过把负荷这边的风量降低,基本没什么效果。
我知道一般做复叠机都是高低温用同一只压缩机,我为了低温级好控一点特意把高温的压缩机选大了。这样看下来是不是中间板换不够大,导致低温的冷凝压力降不下来?请各位高手指教一下