一、何为多电源 早期IEC标准只讨论TN系统的多电源一点接地,后来增加了TT系统,鉴于我国国情,以TN系统为例。 IEC标准在谈论多电源一点接地的时候有一个前提。GB/T 16895.10-2010/IEC 603 ** -4-44:2007低压电气装置 第4-44部分:安全防护 电压骚扰和电磁骚扰防护如下表述“TN系统多电源为装置供电的情况下,由于电磁兼容的原因,各电源的星形点应采用绝缘导体集中在同一点相互连接”,见图1。
一、何为多电源
早期IEC标准只讨论TN系统的多电源一点接地,后来增加了TT系统,鉴于我国国情,以TN系统为例。
IEC标准在谈论多电源一点接地的时候有一个前提。GB/T 16895.10-2010/IEC 603 ** -4-44:2007低压电气装置 第4-44部分:安全防护 电压骚扰和电磁骚扰防护如下表述“TN系统多电源为装置供电的情况下,由于电磁兼容的原因,各电源的星形点应采用绝缘导体集中在同一点相互连接”,见图1。
图1多电源TN系统一点接地
注:图1中干线和分支干线均未示出回路开关,引起了众多的争论和猜测,诸如:并列运行、分列运行。
显然,前提是考虑电磁兼容,也就是杂散电流问题。杂散电流出现在哪里?N线!和相线、运行方式(并列运行或分列运行)并无直接关系。
我们把相线隐去,比较图2和图3可以发现,无论是正常工作的N线不平衡电流还是接地故障电流,按图3的做法,N线都不会出现环流,不可能在大地、装置外或建筑物钢筋内出现杂散电流,也就避免了杂散电流造成电磁干扰的现象。
图2 变压器就近直接接地,N线电流示意图
图3 中性点一点接地,N线电流示意图
二、四极开关能阻止杂散电流吗?
有人说,变压器就近接地,采用四极开关也可以切断N线杂散电流环路,没必要一点接地。
那么我们看下面的情况:
a两个低压主开关采用三极,母联开关为四极。
当其中一台变压器故障检修时,正常运行时N线依然会产生环流,见图4.
图4 变压器就近直接接地N线电流示意图
b低压主开关和母联开关均为四极。
发生接地故障的时候,故障电流形成了环路,对于接地故障阻抗的计算,保护跳闸的灵敏度校验造成了不必要的麻烦,见图5。
图5 变压器就近直接接地接地故障电流示意图
关键是,一点接地接线简单,安全可靠,造价低廉且避免了四极开关断N的风险,有多利而无一害。
三、总结
从简单供电到安全供电,再到高质量供电,是发展的必然。
IEC标准在图1中没有示出回路开关,也许就是要告诉我们,要透过现象看本质,体会多电源一点接地的内涵。做好多电源一点接地应贯彻以下几条:
a 两台及以上变压器或发电机接线的系统均为多电源系统。
b 是否多电源系统与电源运行方式无关。
c 多电源中性点就近直接接地不能满足电磁兼容性要求。
d 多电源系统在总配电屏内一点接地是首选推荐的做法。