土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防规范 | 屋顶、闷顶和建筑缝隙;疏散楼梯间和疏散楼梯等

消防规范 | 屋顶、闷顶和建筑缝隙;疏散楼梯间和疏散楼梯等

发布于:2023-03-10 16:02:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

先 导

大家好,今天我们要分享的是《建筑设计防火规范》第六章 6.3 屋顶、闷顶和建筑缝隙 6.4 疏散楼梯间和疏散楼梯等 章节内容。快来看看吧,开始今天的学习!

6

6.3 、6.4章节

6.3 屋顶、闷顶和建筑缝隙

6.3.5

防烟、排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内的其他管道,在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。

风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。

6.4 疏散楼梯间和疏散楼梯等

6.4.1 疏散楼梯间应符合下列规定:

1. 楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置。靠外墙设置时,楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0m。

2. 楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道。

3. 楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物。

4. 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘。

5. 楼梯间内不应设置甲、乙、丙类液体管道。

6. 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室内禁止穿过或设置可燃气体管道。敞开楼梯间内不应设置可燃气体管道,当住宅建筑的敞开楼梯间内确需设置可燃气体管道和可燃气体计量表时,应采用金属管和设置切断气源的阀门。

6.4.2 封闭楼梯间

封闭楼梯间除应符合本规范第6.4.1条的规定外,尚应符合下列规定:

1. 不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间。

2. 除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口。

3. 高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房,其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;其他建筑,可采用双向弹簧门。

4. 楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。

6.4.3 防烟楼梯间

防烟楼梯间除应符合本规范第6.4.1条的规定外,尚应符合下列规定:

1. 应设置防烟设施。

2. 前室可与消防电梯间前室合用。

3. 前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于6.0m;住宅建筑,不应小于4.5m。

与消防电梯间前室合用时,合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于10.0m;住宅建筑,不应小于6.0m。

4. 疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门。

5. 除住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间和前室内的墙上不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口。

6. 楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内形成扩大的前室,但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。

6.4.4 疏散楼梯间

除通向避难层错位的疏散楼梯外,建筑内的疏散楼梯间在各层的平面位置不应改变。

除住宅建筑套内的自用楼梯外,地下或半地下建筑(室)的疏散楼梯间,应符合下列规定:

1. 室内地面与室外出入口地坪高差大于10m或3层及以上的地下、半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用防烟楼梯间;其他地下或半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。

2. 应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔并应直通室外,确需在隔墙上开门时,应采用乙级防火门。

3. 建筑的地下或半地下部分与地上部分不应共用楼梯间,确需共用楼梯间时,应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门将地下或半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔,并应设置明显的标志。

6.4.5 室外疏散楼梯应符合下列规定:

1. 栏杆扶手的高度不应小于1.10m,楼梯的净宽度不应小于0.90m。

2. 倾斜角度不应大于45°。

3. 梯段和平台均应采用不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1.00h,梯段的耐火极限不应低于0.25h。

4. 通向室外楼梯的门应采用乙级防火门,并应向外开启。

5. 除疏散门外,楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口。疏散门不应正对梯段。

6.4.6

用作丁、戊类厂房内第二安全出口的楼梯可采用金属梯,但其净宽度不应小于0.90m,倾斜角度不应大于45°。

丁、戊类高层厂房,当每层工作平台上的人数不超过2人且各层工作平台上同时工作的人数总和不超过10人时,其疏散楼梯可采用敞开楼梯或利用净宽度不小于0.90m、倾斜角度不大于60°的金属梯。

6.4.7 疏散用楼梯和疏散通道

疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯不宜采用螺旋楼梯和扇形踏步;确需采用时,踏步上、下两级所形成的平面角度不应大于10°,且每级离扶手250mm处的踏步深度不应小于220mm。

6.4.8

建筑内的公共疏散楼梯,其两梯段及扶手间的水平净距不宜小于150mm。

6.4.9

高度大于10m的三级耐火等级建筑应设置通至屋顶的室外消防梯。室外消防梯不应面对老虎窗,宽度不应小于0.6m,且宜从离地面3.0m高处设置。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

疏散楼梯间设置形式与设置要求汇总

