防火门设置对关闭顺序、开启方向、信号反馈以及跨越变形缝时要求
pl_93393752
2023年03月10日 16:02:25
只看楼主

防火门的设置应符合 acd 等规定。A、应具有自闭功能,双扇防火门应具有按顺序关闭的功能;B、设置在变形缝附近时,防火门开启后,其门扇不应跨越变形缝,并应设置在楼层较少的一侧;C、常开防火门应具有在火灾时自行关闭和信号反馈的功能;D、疏散用防火门应向疏散方向开启;解析:《建筑设计防火规范》GB 50016--2014第6.5.1 条规定:防火门的设置应符合下列规定: 1 设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门。常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能;

防火门的设置应符合 acd 等规定。

A、应具有自闭功能,双扇防火门应具有按顺序关闭的功能;

B、设置在变形缝附近时,防火门开启后,其门扇不应跨越变形缝,并应设置在楼层较少的一侧;

C、常开防火门应具有在火灾时自行关闭和信号反馈的功能;

D、疏散用防火门应向疏散方向开启;

解析:《建筑设计防火规范》GB 50016--2014第6.5.1 条规定:防火门的设置应符合下列规定:

1 设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门。常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能;

2 除允许设置常开防火门的位置外,其他位置的防火门均应采用常闭防火门。常闭防火门应在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识;

3 除管井检修门和住宅的户门外,防火门应具有自行关闭功能。双扇防火门应具有按顺序自行关闭的功能;

4 除本规范第6.4.11条第4款的规定外,防火门应能在其内外两侧手动开启;

5 设置在建筑变形缝附近时,防火门应设置在楼层较多的一侧,并应保证防火门开启时门扇不跨越变形缝;

6 防火门关闭后应具有防烟性能;

7 甲、乙、丙级防火门应符合现行国家标准《防火门》GB 12955的规定。

正确答案:ACD
免费打赏

相关推荐

APP内打开