今日分享消防考点内容——疏散楼梯与楼梯间(一),属于技术实务建筑防火的知识点,占技术实务32%的分值。可见其知识点的重要性,我对该知识点做以下归纳总结:今日考点疏散楼梯与楼梯间(一)当建筑物发生火灾时,普通电梯的动力将被切断,且普通电梯不防烟、不防火、不防 水,若发生火灾时作为人员的安全疏散设施是不安全的。上部楼层的人员只有通过楼梯才能疏散到建筑物的外面,因此楼梯成为最主要的垂直疏散设施。老年人照料设施内的非消防电梯应采取防烟措施,当火灾情况下需用于辅助人员疏散时,该电梯设置应符合消防电梯设置要求。
今日分享消防考点内容——疏散楼梯与楼梯间(一),属于技术实务建筑防火的知识点,占技术实务32%的分值。可见其知识点的重要性,我对该知识点做以下归纳总结:
今日考点疏散楼梯与楼梯间(一)
当建筑物发生火灾时,普通电梯的动力将被切断,且普通电梯不防烟、不防火、不防 水,若发生火灾时作为人员的安全疏散设施是不安全的。
上部楼层的人员只有通过楼梯才能疏散到建筑物的外面,因此楼梯成为最主要的垂直疏散设施。老年人照料设施内的非消防电梯应采取防烟措施,当火灾情况下需用于辅助人员疏散时,该电梯设置应符合消防电梯设置要求。
疏散楼梯间的一般要求
(1)楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置。靠外墙设置时,楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘之间的水平距离不应小于1m。
(2)楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道。
(3)楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物。
(4)封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘。
(5)楼梯间内不应设置甲、乙、丙类液体的管道。公共建筑的楼梯间内不应敷设或穿越可燃气体管道。居住建筑的楼梯间内不宜敷设或穿越可燃气体管道,不宜设置可燃气体计量表;当必须设置时,应采用金属管和设置切断气源的阀门。
(6)除通向避难层错位的疏散楼梯外,建筑中的疏散楼梯间在各层的平面位置不应改变。
(7)用作丁、戊类厂房内第二安全出口的楼梯可采用金属梯,但净宽度不应小于0.9m,
倾斜角度不应大于45°。
丁、戊类高层厂房,当每层工作平台上的人数不超过2人且各层工作平台上同时工作的人数总和不超过10人时,其疏散楼梯可采用敞开楼梯或利用净宽度不小于0.9m、倾斜角度不大于60°的金属梯。
(8)疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯不宜采用螺旋楼梯和扇形踏步;确须采用时,踏步上、下两级所形成的平面角度不应大于10°,且每级离扶手250mm处的踏步深度不应小于220mm。
(9)高度大于10m的三级耐火等级建筑应设置通至屋顶的室外消防梯。室外消防梯不应面对老虎窗,宽度不应小于0.6m,且宜从离地面3m的高处设置。
(10)建筑内的公共疏散楼梯,其两梯段及扶手间的水平净距不宜小于150mm。
(11)除住宅建筑套内的自用楼梯外,地下、半地下室与地上层不应共用楼梯间,必须共用楼梯间时,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和乙级防火门将地下、半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔,并应有明显标志。
敞开楼梯间
敞开楼梯间是低、多层建筑常用的基本形式。该楼梯的典型特征是,楼梯与走廊或大厅直接相通,未进行分隔,在发生火灾时不能阻挡烟气进人,而且可能成为向其他楼层蔓延的主要通道。敞开楼梯间安全可靠程度不大,但使用方便,适用于低、多层的住宅建筑和公共建筑中。
封闭楼梯间
封闭楼梯间是指设有能阻挡烟气的双向弹簧门或乙级防火门的楼梯间,如图2-6-2所示。封闭楼梯间有墙和门与走道分隔,比敞开楼梯间安全。但因其只设有一道门,在火灾情况下人员进行疏散时难以保证不使烟气进人楼梯间,所以应对封闭楼梯间的使用范围加以限制。
一、封闭楼梯间的适用范围
多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间。具体如下:
(1)医疗建筑、旅馆及类似使用功能的建筑。
(2)设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑。
(3)商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑。
(4)6层及以上的其他建筑。
(5)老年人照料设施的室内疏散楼梯不能与敞开式外廊直接连通的应采用封闭楼梯间。
高层建筑的裙房、建筑高度不超过32m的二类高层建筑、建筑高度大于21m且不大于33m的住宅建筑,其疏散楼梯间应采用封闭楼梯间。当住宅建筑的户门为乙级防火门时,可不设置封闭楼梯间。高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯。
二、封闭楼梯间的设置要求
封闭楼梯间除应满足楼梯间的设置要求外,还应满足以下几方面:
(1)不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间。
(2)除楼梯间的出人口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口。
(3)高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房,以及甲、乙类厂房,其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;其他建筑可采用双向弹簧门。(高密多密丙甲乙)
(4)楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔(如图2-6-3所示)。
防烟楼梯间
防烟楼梯间是指在楼梯间入口处设有前室或阳台、凹廊,通向前室、阳台、凹廊和楼梯间的门均为防火门以防止火灾的烟和热进人楼梯间。防烟楼梯间设有两道防火门和防烟排烟设施,发生火灾时能作为安全疏散通道,是高层建筑中常用的楼梯间形式。
一、防烟楼梯间的类型
1.带阳台或凹廊的防烟楼梯间
带开敞阳台或凹廊的防烟楼梯间的特点是以阳台或凹廊作为前室,疏散人员须通过开敞的前室和两道防火门才能进人楼梯间内,如图2-6-4和图2-6-5所示。
2.带前室的防烟楼梯间
(1)利用自然排烟的防烟楼梯间。在平面布置时,设靠外墙的前室,并在外墙上设有开启面积不小于2m的窗户,平时可以是关闭状态,但发生火灾时窗户应全部开启。由走道进人前室和由前室进人楼梯间的门必须是乙级防火门,平时及火灾时乙级防火门处于关闭状态。如图2-6-6所示。
(2)采用机械防烟的楼梯间。楼梯间位于建筑物的内部,为防止火灾时烟气侵人,采用机械加压方式进行防烟,如图2-6-7所示。加压方式有分别对楼梯间和前室加压(如图2-6-7a所示)、仅对楼梯间加压(如图2-6-7b所示)以及仅对前室或合用前室加压(如图2-6-7c所示)等不同方式。
二、防烟楼梯间的适用范围
发生火灾时,防烟楼梯间能够保障所在楼层人员安全疏散,是高层和地下建筑中常用的楼梯间形式。在下列情况下应设置防烟楼梯间。
(1)一类高层公共建筑及建筑高度大于32m的二类高层公共建筑。
(2)建筑高度大于33m的住宅建筑。
(3)建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的高层厂房。
(4)当地下层数为3层及3层以上,以及地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m时。
(5)建筑高度大于24m的老年人照料设施。
(6)采用剪刀楼梯间的高层公共建筑。
三、防烟楼梯间的设置要求
防烟楼梯间除应满足疏散楼梯的设置要求外,还应满足以下要求:
(1)当不能天然采光和自然通风时,楼梯间应按规定设置防烟设施。
(2)在楼梯间入口处应设置防烟前室、开敞式阳台或凹廊等。前室可与消防电梯间的前室合用。
(3)前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库)不应小于6m,住宅建筑不应小于4.5 m。合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房以及高层仓库不应小于10m,住宅建筑不应小于6m。
(4)疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启。
(5)除楼梯间和前室的出入口、楼梯间和前室内设置的正压送风口和住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间及其前室的内墙上不应开设其他门、窗、洞口。
(6)楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内,形成扩大的前室,但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。
(7)建筑高度大于32m的老年人照料设施,宜在32m以上部分增设能连通老年人居室和公共活动场所的连廊,各层连廊应直接与疏散楼梯、安全出口或室外避难场地连通。
(8)楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。
当层数不超过4层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处;