组合式空调机组是空气处理的最主要设备之一,其自身不带冷、热源,是以冷、热水或蒸汽为媒介,用以完成对空气的过滤、净化、加热、冷却、加湿、减湿、消声、新风处理等功能的箱体组合式机组。 新风进入空调机组,与室内来的回风在混合段中混合。混合空气经过初效过滤段,滤去尘埃和杂物,再经过中效过滤段进行二次过滤,滤去更小的尘埃和杂物。然后,通过表冷段或加热段进行降温或加热后使空气达到所需的温度点,然后再通过加湿段加湿到系统所需要的湿度要求即达到指定的送风状态点,最后通过风机段把处理好的空气送入室内。
1.根据风量确定具体型号,从成本上考虑,一般舒适性空调迎面风速按3m/s, 如商场、办公楼等;洁净类或工艺类的按照2.5m/s,如:医院、电子厂房。
2.确定冷量后,根据样本选择合适管排数,排数选大了,成本增加了,伴随需求的风压也大了,可能导致电机需求也会增大,让设计校核确定,这个需要填写进风工况,使用的冷冻水进出温度。
回风工况:直接在样本上选取表冷器管排数即可。
新风工况:直接在样本上选取表冷器管排数即可。
混风工况:理论计算是根据新回风量混合后,确定进风工况点,再与出风工况相比,得出具体冷量(定进出水温差情况下),大概也可以按照新回风的差值进行估算。
3.常规的机组只有一个风机段,只需填写送风量与送风静压即可,若是双风机机组,还必须填写回风机(排风机)的风量、余压(静压)。
4.电机形式:一般没有特殊要求的配置定频,有变频需求的选择变频,选择变频需要注意是否需要配置变频器,这个变频器的价格可能变频电机还要贵的。
5.机组左右式,面对回风方向,通常情况下,水管及检修门在左侧是左式机组,反之是右式机组。
6.风口方向及是否带风阀必须要注意。
7.配置DDC是自动控制的,配置电控箱的是手动控制开关。