C005101 柱截面承载力计算新方法
cunyiban
cunyiban Lv.2
2023年03月16日 15:08:15
只看楼主

摘  要:这里所说的新方法就是先配筋再校核。无论是钢结构标准还是混凝土结构设计规范,其承载力计算公式都是以校核的方式给出。对于混凝土结构,当前流行的方式是设计方式,通过求解联立方程或方程组,计算出所需的钢筋面积。随着工程经验及构件大数据库的不断积累,设计方式表现出来的多参数、流程繁琐、效率低下、不便于校核、不利于标准化等等现象,逐渐被工程师所认识。 为了解决上述矛盾,提高构件承载力计算的效率,回归混凝土规范的初衷,迫切要求一套崭新的、基于标准化大数据库的、以校核为根本思路的承载力计算新方法出现。

本文在结构信息模型(SIM)的主要思想指导下,研究出一套柱截面承载力计算的校核方法,供结构工程师参考。

图片

01  前 言

2018年,笔者发表了题为“直接基于施工图的结构信息模型”的论文,其中提及到的结构信息模型(SIM),是一个以对象和构件为核心的,更强调结构专业本身特点的一个二维图形数据集合。SIM 的其中一个特点是:混凝土构件的承载力计算都采用先配置钢筋再校核的方式,抛弃了传统的“根据内力来计算钢筋面积”的设计方式。 与设计方式相比,校核方式能够让工程师看到构件所处的应力状态; 并且能像钢结构那样,只需要关注一个状态参数(承载力比),简单清晰,一目了然!

与钢结构不同,混凝土结构是钢筋与砼的组合材料,加上复杂的应力状态,很难定义构件的承载力比。本文旨在按照结构信息模型的思路,抛弃传统的配筋方式,引入新的承载力比的定义,解决柱截面校核的一般性技术问题。


02  柱子的承载力比

定义单筋矩形截面梁的承载力比(Object Capacity Ratio,简称 OCR)是容易的:先根据配置的钢筋面积计算出极限承载能力 弯矩设计值与极限弯矩的比值就是构件的OCR。
情况复杂一点:梁截面两个方向都有剪力,如何定义承载力比?这里有两种方式。第一种是规范的方式, 即系所谓的椭圆准则: 先计算出两个方向的单向抗剪承载力(Vxu、Vyu),以两个承载力为长短轴、原点O为中心在坐标系上画椭圆;每一个内力状态(Vx、Vy)都对应坐标系上的一个点P;OP与椭圆的交点为U,OP/OU就是双剪承载力比。 第二种方式是:两个方向各自定义承载力比。
情况更复杂一点,例如双偏压(PMM)柱,显然无法用上面的第二种方式定义承载力比;因为两个方向的抗弯承载力都与轴向压力有关。压力以及两个方向的弯距是互相耦合在一起的。 对于柱子的承载能力问题,规范有两种方法,第1种方法是 倪克勤方法 :用两个方向单偏压的极限抗压能力(Nxu、Nyu),推算出双偏压承载力(Nu);第二种是任意截面正截面承载能力方法,先求出PMM承载力包络曲面,再采用类似于双剪的椭圆准则定义OCR。
对于柱子的OCR问题,这还不是最复杂、最一般的情况;实际情况是,每一个截面的任何一个组合下,都同时有六个内力:轴力、两个方向的剪力、两个方向的弯矩还有扭矩;并且, 这些内力都是相互耦合的,如何定义承载力比OCR?

当前的设计软件都按照规范的要求定义了上述两种PMM承载力;顾名思义,这个承载力比只考虑了三个内力。实际情况是,有部分纵向钢筋及箍筋已被截面内力中的扭矩所消耗;因此,这种承载力比偏小,偏于不安全。对此,软件的处理方法是:PMM采用校核方式给出OCR,剪扭则采用配筋的方式。该处理是正确可行的,但实操起来相当麻烦。好不容易把一个截面按照构造要求配好了纵向钢筋和箍筋,并且PMM计算已经通过;还要考虑抗扭和抗剪附加钢筋的叠加,这无疑增加了结构工程师的负担。


03  先解决稳定问题

下面以算例的方式讲述这种先配置钢筋再进行承载力校核的方法。柱截面计算简图及所配置的钢筋情况如图3.1所示; 注意计算简图中弯矩的正方向采用了板单元的弯矩定义方式(详见本公众号上的C002010文章)。 计算输入参数以及轴心受压稳定承载力计算见图3.2。轴心受压承载力计算不属于强度范畴,且规范的公式简单,不存在内力耦合,故先作计算;如果轴心受压稳定都不能通过,后面的承载力校核已没有必要。

图片

图 3.1 柱截面配筋及计算简图
另外,图3.2中的设计内力假定已进行过抗震调整;其中的弯矩也假定已考虑了重力二阶效应,已乘偏心距增大系数。符号方面,dr代表纵向钢筋直径;dv代表箍筋直径 ;s代表箍筋间距;n1、n2分别为强轴方向、弱轴方向单边纵向钢筋数量(扣除角筋);m1、m2分别为强轴方向、弱轴方向的箍筋肢数;其余符号的物理意义见图3.1。

图片

图 3.2 轴心受压稳定承载力计算


04  扭转的消耗

如前所述,最普遍的情况是:柱截面存在较大的扭矩。如果混凝土部分贡献的抗力不足以抵抗设计扭矩,则纵筋及箍筋都将参与受扭计算;而弯剪之间不存在耦合关系,剩余部分纵筋及箍筋可单独用于双向剪切与双向压弯计算。因此,处理好抗扭承载力计算是柱截面校核方法的关键所在。
按规范的公式,剪扭之间的耦合系通过βt 来体现的。扭矩将降低截面的抗剪承载力;反过来,剪力也会导致截面受扭承载力下降。另外,βt还与剪跨比 λ 相关,这意味着弯矩也被卷入到受扭计算当中。为了使βt获得较大的值而计算出较小的抗扭承载力,图4.1计算中的剪跨比取用了两个方向的较小值。
图片
图 4.1 剪扭相互影响系数βt的计算
在图4.2中假定 ξ =1.0,计算出扭矩用去的箍筋Ast1C、纵向钢筋AstLC;同时计算出剩余外层抗扭箍筋AvLeft、剩余纵向钢筋AsLeft。此时,可以定义箍筋及纵筋的应力比RatioAv、RatioAs。 由于RatioAv、RatioAs未考虑混凝土的贡献,因此,它们不是截面的抗扭承载力比。 计算出剩余钢筋面积之后,弯剪扭已实现解藕;AvLeft可以用于计算双剪承载力比,如下第05节;而AsLeft则可用于计算双向压弯承载力比,如下第06节。
图片

图 4.2 扭矩消耗的纵筋与箍筋


05  剩余箍筋做双剪(TVV)

与规范的处理方法不同,进行双剪承载力验算时,笔者仍按照规范的单向剪切计算公式,通过βt考虑了扭矩对两个方向抗剪承载力的折减;这样处理避免了单剪与双剪的两次承载力计算(图5.1),从理论上讲也更为合理。与抗扭计算有所区别,计算βt时分别采用了各自方向的剪跨比λxλy

双向剪切的承载力比定义采用了椭圆准则。关于椭圆准则,可以参见混凝土规范双剪承载力计算的条文说明 后面的双向压弯计算也采用了椭圆准则, 由于国标混凝土规范没有双向压弯的椭圆准则,笔者引用了欧洲标准EN-1992中的规定。 中欧混凝土设计标准方面的对比研究表明,两者无论在可靠度理论、混凝土本构、承载力计算假定等方面都是一致的(图5.2,引自本公众号“我的手稿:OCR 电子云图”)。

图片

图 5.1 双向剪切承载力校核
图片

图 5.2 欧标 EN-1992 PMM 椭圆准则


06  两个方向的极限弯矩

按照第五节的TVV及PMM椭圆准则,进行PMM承载力校核之前,我们需要获得两个方向的极限弯矩;而极限弯矩是依赖于轴向压力的。下面的图6.1及6.2计算过程,要注意以下几点:
1)先计算出剩余钢筋面积百分比(K),再进行承载力计算。
2)为了避免轴心受压与偏心受压的承载力突变, 笔者有意通过插值的方式进行混凝土极限压应变的计算: 轴力等于零时(即纯弯状态下)混凝土的极限压应变为0.0033;轴力等于极限轴力时(弯矩为零;轴心受压状态下)混凝土的极限压应变为0.002;其余情况线性插值,平滑过渡。

3)不断调整受压区高度(Xc),当极限轴力与设计轴力相等时,对应的弯矩值就是抗弯极限承载力。

图片

图 6.1 剩余纵筋用于求解极限弯矩

图片

图 6.2 通过受压区高度试算单向压弯极限状态


07  剩余纵筋做压弯(PMM)

与TVV计算类似,获得两个方向极限弯矩后,就可以计算PMM承载力比,详见图7.1。到此为止,轴力、双向弯矩、双向剪力及扭矩作用下柱截面的承载力校核过程完满结束。从上面的计算过程可以看到,工程师只需要关注两个结果参数,就是TVV与PMM的OCR是否小于1.0。与传统配筋方式或者配筋(剪扭)与校核(双向压弯)混合方式相比,全面的校核方式更为简单、清晰、高效!
图片

图 7.1 最后的PMM承载力校核

知识点:柱截面承载力计算新方法

异形柱正截面承载力计算

免费打赏
jiaguilin20
2023年03月16日 15:42:51
2楼

谢谢分享,非常有用,必须顶!

回复
jszxwsw
2023年03月20日 08:13:45
3楼

一个成熟的设计师,模型只需建立不用调整。

回复

相关推荐

APP内打开