关于热交换器的显热和全热,相信各位都会有下面的疑问?全热交换器和显热交换器到底有什么区别?铝质交换芯的新风机到底是怎么回事?听销售员说纸质的交换芯体需要定期更换?更换频率很频繁?更换费用也不低?对于这种不懂装懂,恶意诋毁的个人、行为,真是Skr恶心,每种产品的存在都是造福于社会,都会有不同的适用场合,为了一己私利,诱骗消费者,诋毁同行,这样的企业也不会走太远。读完本篇你会豁然开朗,醍醐灌顶,茅塞顿开,hhhh。
关于热交换器的显热和全热,相信各位都会有下面的疑问?
全热交换器和显热交换器到底有什么区别?
铝质交换芯的新风机到底是怎么回事?
听销售员说纸质的交换芯体需要定期更换?
更换频率很频繁?更换费用也不低?
对于这种不懂装懂,恶意诋毁的个人、行为,真是Skr恶心,每种产品的存在都是造福于社会,都会有不同的适用场合,为了一己私利,诱骗消费者,诋毁同行,这样的企业也不会走太远。
读完本篇你会豁然开朗,醍醐灌顶,茅塞顿开,hhhh。
从目前的消费市场来看,从热交换性质上来区分。具备热交换功能的新风机可以分为两种,一种是全热交换器,一种是显热交换器,前者的交换芯一般都是"纸"的,后者的交换芯一般都是金属铝的。
没有采用铝质交换芯的全热交换器。
没有采用纸质交换芯的显热交换器。
从本质来看:
全热交换器英文简写为ERV,全称是Energy Recovery Ventilation,翻译过来是能量回收通风设备;
显热交换器英文简写为HRV,全称是Heat Recovery Ventilation,翻译过来是热回收通风设备。
空气中的能量包括显热(温度)和潜热(湿度),显而易见的是,全热交换器能整体回收能量,显热交换器只能温度这一部分,这是它们的本质差别。
所以,从节能效果上来说,显热交换器不如全热交换器,换言之,通俗点说,铝芯的新风机节能效果不如“纸”芯的新风机。
从实际安装应用来看:
空气中存在一个“结露点”的概念,就是说在一定的温度和湿度状态下,物体的表面就会结露,体现在新风机里,所谓的物体的表面就是热交换芯的表面,由于新风机要交换室内外空气,热交换芯的温度就会发生变化,室内外的温差越大,结露风险就越高,而由于显热交换器不能调节湿度,所以结露风险远远高于全热交换器。
所有的显热交换器都会配置“导流管”,因为一般情况下会大概率结露、结霜。
导流管的作用就是将这结露、结霜之后形成的冷凝水导出来。
在北方还有把导流管接到室外的现象,这是不可取的,因为北方冬天室外低于零度很正常,导流管必然会上冻的,管道冻住就不能导流。
全热交换器具备调节室内空气湿度的作用:
我们拿比较受关注的南方地区,夏季湿度问题为例,现状:室外温度高,湿度大(38度,相对湿度90%),室内温度低,湿度大(使用空调,26度,相对湿度90%),那么能不能通过新风系统降低室内空气湿度呢?
显热交换器肯定是不能的,因为铝作为交换介质不具备透过性,无法交换湿度。
那么全热交换器能不能做到呢?
知识点1:我们通常说的湿度是相对湿度,在相对湿度相同的情况下,温度高的空气中的水分子含量大于温度低的空气。
知识点2:空气中的水分是通过压力进行传导的,压力大的一方,向压力小的一方传导,水分子多压力就大。
假如室外38度的新风中有3滴水,而室内26度的排风中有2滴水,那么两股空气在全热交换芯里相遇时,水分子多压力较大的室外新风就会把水分子传导给室内排风侧,由此,进入室内的新风里的水分子含量就少了,湿度也就降下来了。
所以——全热交换器是能够调节室内空气湿度的(恒湿,并不除湿,除湿推荐CE系列霍尼韦尔新风除湿一体机),但是,不是叫全热交换器的都能做到这一点的,关键在于检测报告中的焓交换效率,效率高,调节能力大。
分割线分割线分割线分割线分割线分割线分割线分割线分
总结:
除非是被污染或者破坏,否则全热交换芯体的使用期限(一般是10-15年)内不需要更换,这种纸并非普通的纸。
为什么全热交换芯体做成瓦楞纸的材质,而显热交换芯体做成金属铝的材质。
因为全热交换做的是能量、热量和湿度的置换。而显热只是进行了热量的交换,并没有湿度的交换,而且显热交换器还得接下水管,会有冷凝水的出现。
“纸”才可以进行湿度交换,而且,此“纸”并不是A4纸、报纸、包装箱那类的普通纸(如果是,那成本也太低了,而且没啥用),是浸泡了锂盐的特殊材质的纸,通过一系列的防霉处理才形成的。
前后都有滤网的保护,是不需要清洗的,除非外力或者人为破坏,正常使用也不会轻易损坏。
那么显热交换器就一点优点没有了吗?
当然有,显热一般应用在湿度差比较大的场合,比如洗浴场所等。