今天电热汇分享——压力控制器。一、压力控制器的简介与原理根据工作原理分为以下两大类:1、机械式压力控制器 ;2、电子式压力控制器。今天我们电热汇主要讲讲机械式压力控制器机械式压力控制器属于制冷机组压力的控制的元器件,在制冷系统中主要用作高压/低压/高低压压力控制器。使用方法简单,在压力控制器上面设定一个压力,以高于或者低于此压力的压力控制器触点动作,然后可以发出信号以保护制冷压缩机为主。
今天电热汇分享——压力控制器。
一、压力控制器的简介与原理
根据工作原理分为以下两大类:
1、机械式压力控制器 ;
2、电子式压力控制器。
今天我们电热汇主要讲讲机械式压力控制器
机械式压力控制器属于制冷机组压力的控制的元器件,在制冷系统中主要用作高压/低压/高低压压力控制器。使用方法简单,在压力控制器上面设定一个压力,以高于或者低于此压力的压力控制器触点动作,然后可以发出信号以保护制冷压缩机为主。
在压力控制器上常会看到DIFF和RANGE两个参数,RANGE就是压力的量程范围;DIFF就是指的是切换差,也就是死区,是一个切换区域。
工作原理:
高压压力控制器和低压压力控制器的作用原理相同。当波纹管内压力升高,其值高于主调弹簧调定值时,波纹管伸长或缩短(波纹管外部受压型为缩短,内部受压型为伸长),推动摆杆,拨动触点,切断电源,起高压保护作用。压力过低时若切断电源,起低压保护作用。
二、高低压力控制器的使用与调整
高压压力控制器用于控制高压压力或者说排气压力,在风冷式冷凝器风量不足或断风时,水冷式冷凝器水量不足或水温过高,甚至断水时,或其它原因致使高压压力超过压力控制器调定值时,控制器跳开,断开接触器的电路,使压缩机停机来保护系统。
低压压力控制器,用于控制低压压力或者吸气压力。当系统缺少制冷剂,或者遇堵塞、忘开阀门,或者热负荷过低及其它原因导致低压过低时,控制器起跳,断开接触器的电路,使压缩机停机保护压缩机不在过低压力下运转,提高系统运行的经济性。
1、设定值为上切值的调整:
加压至2.0MPa设定值,此值可由标准压力表读出,针转动设定值调节镙杆,使设定值由大变小,直至微动开关在2.0MPa处切换,校验压力上升时,切换值是否为2.0MPa,此值即为要求设定的上切换值。此值减去切换差即为下切换值。
2、设定值为下切换值的调整:
同样选用设定范围在(0.05~2.5)MPa的控制器,但要求压力下降至1.8MPa(此值为下切换值)发出触点信号。
1、松开锁紧器,将控制器旋入校验台的螺纹接口上;打开盖板,将电缆穿过电缆接口接入端子板,电缆另一头接上万用表。
2、加压至1.8MPa,此值可由标准压力表读出;逆时针转动设定值调节螺杆,使设定值由小变大,直至微动开关在1.8MPa处切换。
3、旋动锁紧器,调节校验台压力,使其在1.8MPa处上下来回变化,校验压力下降时,切换值是否为1.8MPa,此值即为要求设定的下切换值,此值加上切换差(约0.85MPa)即为上切换值。
三、压力控制器常用术语
压力控制器 pressure switch:当输入压力达到设定值时,通过输出触头的通断作用起到对被控压力的控制和报警作用的仪表。
精度:表示设备精准程度的值,包括线性度、公差、迟滞、重复性等。目前长野的压力开关最高精度可达到±0.5%F.S,型号为CB33。
控压范围 range:控制器能够控制的压力范围。
设定点(值)set point:希望发生控制或报警的输入压力值。
满量程(F.S):压力范围最大值和最小值的差值。
切换值 switching value:位式控制仪表上行程(或下行程)中,输出从一种状态换到另一种状态时所测得的输入值。
上切换值 high-switching value:输入压力上升时,使控制器产生控制或报警信号发生变化时的压力值。
下切换值 low-switching value:输入压力下降时,使控制器产生控制或报警信号发生变化时的压力值。
工作温度:是指仪器的内部机构、敏感元件等工作时不会发生持续变形的温度范围。一般压力开关推荐工作温度范围为-5~400C,若介质温度过高时,可考虑加附件虹吸管(灌状),达到降温的目的。
切换差 differential gap:同一设定点上切换值和下切换值之差。
设定点偏差 set point error:输出变量按规定的要求输出时,设定值与测得的实际值之差。
设定点(值)范围 set point range:设定点可调的控制器,设定点可以调节的最大压力值与最小压力值之差。
上限一接点(常开):压力上升到设定值时,接点动作,回路导通。
下限一接点(常闭):压力下降到设定值时,接点动作,回路导通。
上下限两接点HL:是上限式和下限式的组合,分为两接点独立动作(双设定、双回路)和两接点同时动作(单设定、双回路)两种类型。
上限2接点:合并了两个上限形式,分为分为两接点独立动作(双设定、双回路)和两接点同时动作(单设定、双回路)两种类型。
下限2接点:合并了两个下限形式,分为两接点独立动作(双设定、双回路)和两接点同时动作(单设定,双回路)两种类型。
IP(防护等级):是由国际电工协会(IEC)所起草,关于灯具防尘防潮特性的标准。