知识点:倒流防止器
消防管道中需设置倒流防止器的部位
5.1.12 消防水泵吸水应符合下列规定:
1 消防水泵应采取自灌式吸水;
2 消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器;
3 当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置旋流防止器。
6.2.3 采用消防水泵串联分区供水时,宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式,并应符合下列规定:
1 当采用消防水泵转输水箱串联时,转输水箱的有效储水容积不应小于60m3,转输水箱可作为高位消防水箱;
......
4 当采用消防水泵直接串联时,应校核系统供水压力,并应在串联消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器。
8.3.5 室内消防给水系统由生活、生产给水系统管网直接供水时,应在引入管处设置倒流防止器。当消防给水系统采用有空气隔断的倒流防止器时,该倒流防止器应设置在清洁卫生的场所,其排水口应采取防止被水淹没的技术措施。
2、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017
12.0.9 无室内消火栓的建筑或室内消火栓系统的设计流量不能满足局部应用系统要求时,局部应用系统的供水应符合下列规定:
1 市政供水能够同时保证最大生活用水量和系统的流量与压力时,城市供水管可直接向系统供水;
......
5 应设置倒流防止器或采取其他有效防止污染生活用水的措施。
3、《自动喷水灭火系统设计施工及验收规范》GB50261-2017
4.1.3 消防供水管直接与市政供水管、生活供水管连接时,连接处应安装倒流防止器。
【解读】
一般而言,倒流防止器前应设置过滤器,依据《建筑给水排水设计标准 》GB50015-2019第3.5.15条:
3.5.15 给水管道的管道过滤器设置应符合下列规定:
1 减压阀、持压泄压阀、倒流防止器、自动水位控制阀、温度调节阀等阀件前应设置过滤器;
2 水加热器的进水管上,换热装置的循环冷却水进水管上宜设置过滤器;
3 过滤器的滤网应采用耐腐蚀材料,滤网网孔尺寸应按使用要求确定。
但是消防管道中倒流防止器前是否也需要加过滤器吗?答案是否定的,依据《自动喷水灭火系统设计施工及验收规范》GB50261-2017第5.4.12条:
5.4.12 倒流防止器的安装应符合下列要求:
1 应在管道冲洗合格以后进行。
2 不应在倒流防止器的进口前安装过滤器或者使用带过滤器的倒流防止器。
3 宜安装在水平位置,当竖直安装时,排水口应配备专用弯头。倒流防止器宜安装在便于调试和维护的位置。
......
相关推荐:
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
电气工程原创版块
返回版块2.19 万条内容 · 578 人订阅
阅读下一篇
敲黑板,防坠器的知识点知识点:防坠器 防坠安全器是一种建筑施工升降机坠落保护用防坠器。它能在限定距离内快速制动锁定坠落物体,适合于货物吊装,保护地面操作人员的生命安全和被吊工件物体的安全。 一、 防坠安全器的工作原理: 防坠安全器结构图 1、铜螺母 2、安全开关 3、碟形弹簧