低压配电箱的安装技术性要求
黄金养猪人
2023年03月21日 10:03:53
来自于建筑施工
只看楼主

      1) 设备要求 柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损。柜(盘)内部检查:电器装置及元 件、绝缘瓷件齐全,无损伤、裂纹等缺陷。 安装前应核对配电箱编号是否与安装位置相符,按设计图纸检查其箱号、箱内回路号。箱门 接地应采用软铜编织线,专用接线端子。箱内接线应整齐,满足设计要求及验收规范 (GB50303-2002)的规定。     (2) 作业条件 配电箱安装场所土建应具备内粉刷完成、 门窗已装好的基本条件。 预埋管道及预埋件均应清 理好;场地具备运输条件,保持道路平整畅通二手电缆回收,配电柜回收。


    (3)配电箱定位:根据设计要求现场确定配电箱位置以及现场实际设备安装情况,按照箱 的外形尺寸进行弹线定位。

    (4)基础型钢安装 1)按图纸要求预制加工基础型钢架,并做好防腐处理,按施工图纸所标位置,将预制好的 基础型钢架放在预留铁件上,找平、找正后将基础型钢架二手电缆回收,配电柜回收、预埋铁件、垫片用电焊焊牢。最 终基础型钢顶部宜高出抹平地面10mm。 2)基础型钢接地:基础型钢安装完毕后,应将接地线与基础型钢的两端焊牢,焊接面为扁 钢宽度的二倍,然后与柜接地排可靠连接。并做好防腐处理。

    (5)配电柜(盘)安装 1)柜(盘)安装:应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独柜 (盘)进行柜面和侧面的垂直度的调整可用加垫铁的方法解决,但不可超过三片,并焊接牢 固。成列柜(盘)各台就位后,应对柜的水平度及盘面偏差进行调整,应调整到符合施工规二手电缆回收,配电柜回收 范的规定。 2)挂墙式的配电箱可采用膨胀螺栓固定在墙上,但空心砖或砌块墙上要预埋燕尾螺栓或采 用对拉螺栓进行固定。 3)安装配电箱应预埋套箱,安装后面板应与墙面平。 4)柜(盘)调整结束后,应用螺栓将柜体与基础型钢进行紧固。 5)柜(盘)接地:每台柜(盘)单独与基础型钢连接,可采用铜线将柜内 PE 排与接地螺 栓可靠联结,并必须加弹簧垫圈进行防松处理。每扇柜门应分别用铜编织线与 PE 排可靠联 结。 6)柜(盘)顶与母线进行连接,注意应采用母线配套扳手按照要求进行紧固,接触面应涂 中性凡士林。柜间母排连接时应注意母排是否距离其他器件或壳体太近,并注意相位正确。 7)控制回路检查:应检查线路是否因运输等因素而松脱,并逐一进行紧固二手电缆回收,配电柜回收,电器元件是否 损坏。原则上柜(盘)控制线路在出厂时就进行了校验,不应对柜内线路私自进行调整,发 现问题应与供应商联系。 8)控制线校线后,将每根芯线煨成圆圈,用镀锌螺丝、眼圈、弹簧垫连接在每个端子板上。 端子板每侧一般一个端子压一根线,最多不能超过两根,并且两根线间加眼圈。多股线应涮 锡,不准有断股。

    (6)柜(盘)试验调整 1)高压试验应由当地供电部门许可的试验单位进行。试验标准符合国家规范、当地供电部 门的规定及产品技术资料要求。2)试验内容:高压柜框架、母线、避雷器、高压瓷瓶、电压互感器、电流互感器、各类开 关等。 3)调整内容:过流继电器调整,时间继电器、信号继电器调整以及机械连锁调整。 4)二次控制小线调整及模拟试验,将所有的接线端子螺丝再紧一次二手电缆回收,配电柜回收。 5)绝缘测试:用500V 绝缘电阻测试仪器在端子板处测试每条回路的电阻,电阻必须大于 0.5M 。 6)二次小线回路如有晶体管,集成电路、电子元件时,应使用万用表测试回路是否接通。 7)接通临时的控制电源和操作电源;将柜(盘)内的控制、操作电源回路熔断器上端相线 拆掉,接上临时电源。 8)模拟试验:按图纸要求,分别模拟试验控制、连锁、操作、继电保护和信号动作,正确 无误,灵敏可靠。 9)拆除临时电源,将被拆除的电源线复位。

    (7)送电运行的条件 1)安装作业应全部完毕,质量检查部门检查全部合格。试验项目全部合格,并有试验报告 单。2)试验用的的验电器、绝缘靴、绝缘手套、临时接地编织铜线、绝缘胶垫、粉沫灭火 器等应备齐。 3)检查母线、设备上有无遗留下的杂物。 4)做好试运行的组织工作,明确试运行指挥人,操作人和监护人。 5)清扫设备及变配电室、控制室的灰尘。用吸尘器清扫电器、仪表元件。 6)继电保护动作灵敏可靠,控制、连锁、信号等动作准确无误。 (8)送电 1)由供电部门检查合格后二手电缆回收,配电柜回收,将电源送进建筑物内,经过验电、校相无误。 2)由安装单位合进线柜开关,检查 PT 柜上电压表三相是否电压正常。 3)合变压器柜开关,检查变压器是否有电。 4)合低压柜进线开关,查看电压表三相是否电压正常。 5)按以上顺序依次送电。 6)在低压联络柜内,在开关的上下侧(开关未合状态)进行同相校核。用电压表或万用表 电压档500V,用表的网个测针,分别接触两路的同相,此时电压表无读数,表示两路电同 一相。用同样方法,检查其他两相。 7)验收:送电空载运行24h,无异常现象、办理验收手续,交建设单位使用。同时提交变 更洽商记录、二手电缆回收,配电柜回收产品合格证、说明书、试验报告单等技术资料。



低压电阻柜的产品特点

1、产品采用优质不锈钢镍铬合金(Cr20Ni80)电阻,导电率高,温度系数α为8.5×10 -5 ℃(20-1100℃),温度系数最小。电阻可耐1500℃防燃防爆,可靠性高,耐腐蚀,阻值稳定;

2、本产品也可以使用于各种低压配电系统中,在低压线路中,如无中性点加接地变压器可与之配合使用;对抑止系统过电压、防止各种冲击有很好的作用;

3、电阻柜阻值可从1欧姆到2000欧姆,电流从0.5安培到1000安培设计;

4、电阻柜用于户内或户外,柜体采用不锈钢板或冷轧钢板喷塑制成二手电缆回收,配电柜回收;

5、产品可以加装接地记录及温湿度控制装置,记录设备运行的状态。

6、根据用户要求加装测控保护装置。

 使用条件

1、环境温度:-40℃~ 60℃;

2、安装地点海拔高度不超过4000m;

3、相对湿度:不大于95%(35℃)二手电缆回收,配电柜回收;

4、安装场所的空气中不应含化学腐蚀气体和蒸汽,无爆炸性尘埃;

5、电网频率:48~52Hz(50 Hz系统),58~62 Hz(60 Hz系统二手电缆回收,配电柜回收)


免费打赏
yj蓝天
2023年03月25日 07:18:25
2楼

好资料,对于学习低压配电箱技术有很大的帮助,学习了,谢谢楼主分享

回复
山高人为峰
2023年03月31日 09:40:43
3楼

好资料,对于学习低压配电箱技术有很大的帮助,学习了,谢谢楼主分享。发的板块不对,我给移到电气板块去了哈

回复

相关推荐

APP内打开