本文介绍了集中式空调系统设计安装与调试中的一些常见问题、原因与解决建议,供参考。 01设计中应注意的问题 1 能源形式的选择 目前常选 能源形式有VRF多联机系统、模块机、螺杆式冷水机组、离心式冷水机组、磁悬浮冷水机组、溴化锂吸收式冷水机组、冰蓄冷、空气源热泵、三联供、市政能源等。 选择的原则为: 节能减排、环保高效、运行费用低、根据负载灵活运行。
01设计中应注意的问题
1
节能减排、环保高效、运行费用低、根据负载灵活运行。
2
-
便于系统冬夏调节,解决冬天底层温度低,夏天高层温度高的问题; -
便于系统排气; -
解决系统末端、首端温差问题; -
冷冻水泵所需功率低; -
便于和楼宇自动化系统匹配。
-
在夏、冬两季关闭辅供、回分水器的所有阀门,由主供、回分水器供冷/暖; -
在春、秋两季关闭主分水器上的通往舞厅、健身房、餐厅的阀门和冷水供、回主管通往主供、回分水器的阀门,打开附分水器所有阀门,打开热水主管供回阀门。这样由主分水器供应客房暖气,同时由辅分水器供应餐厅、健身房、舞厅冷气。 -
机组上的进出水阀宜采用蝶阀。蝶阀具有质量轻,占地面积小,开关标记明确,操作简便等特点,对安装、操作、维修、安全运行都比较理想。( 空调系统中大于DN50的普通水阀,大多采用的是蝶阀
)
3
机房的隔音降噪要做好,另外考虑荷载,制冷机房尽可能设置在大底板上
)。
目前肯定要设置通风的,而且规范要设事故通风。
)
一般都是一备一用,平时1台,事故同时2台开启,这里要说一下,水专业选型潜水泵及集水井时往往用空调专业提的循环水量来计算,这是不正确的,应该是水容量。
)
特别是有的机房布置为了缩短冬季供暖管道长度,中央空调机组与锅炉常常布置在一起,机房内温度会更高
),机组的进出水阀又必须关闭,从而形成死水,蒸发器内水受热膨胀形成高压而损坏设备。
4
同热水锅炉系统中的除污器
),将冷却水系统中的各种杂质截留在除污器中。
5
-
选用PVC管或衬塑镀锌管; -
增大管道坡度; -
多设泄水点; -
接水盘出水口与凝结水管道连接采用加筋塑料管。
6
终端设备
特别是酒店项目,客房内空间狭窄,装饰还不愿意留检修口,或者检修口太小。
)
这里的变风量指风机变频了,末端不需要设BOX
)。
-
风机盘管不能引进新风,而变风量空调机新风管道上可安装新风调节阀,在春、秋季早晚温差大,可全新风引入屋外较低气温空气,为室内降温,并通过调节新风量控制室内温度。这样即使冷水机组停用也可以达到使用效果。 -
大、中型餐厅、会场、舞厅、健身房上空只有送、回风管,几乎没有后期维修量。杜绝了风机盘管的保养冲洗、冷凝水泄漏引起天花污染。
-
洗手间与客房、客房与相邻客房、客房与走廊之间隔墙(天花上空)没有封闭,且风机盘管没有回风管,造成将洗手间内和走廊(相邻客房)空气吸入风机盘管,使洗手间的异味进入房间并破坏客房内空调风循环,房间容易有异味和空调温度不易达到设定温度。
-
安装软式回风管与回风口衔接,给风机盘管冲洗和保养带来较大困难;回风管内容易滋生霉菌;同时如果安装不当,会引起共振噪声。
-
安装方便,避免了软式回风管与回风口引起共振噪声; -
便于维修保养,清洗风机盘管,风机盘管清洁可以提高换热能力; -
客房内空调回风循环不好,有利于空调节能。
7
-
机组安装时没找平找正; -
设备支点受力不均; -
系统与设备联接没采用软接头; -
地脚螺栓受力不均或松动; -
联轴器不同心。
-
空调器吊点受力不均; -
管道与空调器连接没有采用软接头; -
排风管与空调器连接不紧密; -
空调器安装不平; -
吊杆未装锁紧螺母。
-
保温层设计图标不详; -
保温施工经验不足; -
保温层厚度达不到设计要求; -
监理人员对此工序不重视,没有分工序验收。
-
设备安装没按说明书要求进行; -
凝结水管道倒坡; -
安装完后没有逐台进行注水试验; -
排水口处有脏物堵塞。
-
管道变径的大小头没按规定制作; -
主管与支管三通开口小; -
管道安装时没做吹除处理和系统冲洗; -
施工过程中留在管道内的杂物未及时清除。
-
穿墙处没做保温处理; -
系统运行后破坏保温层。建议在管道穿墙处设置双层套管,一层保护保温层,一层解决系统伸缩问题。
-
系统安装时没按规定找坡度; -
排气阀没装在系统的最高处; -
排气阀堵塞失效; -
排气阀安装不平直; -
排气阀品质不合格。
-
百叶风口与风机盘管出风口未联接; -
风机出风口与百叶窗错位; -
风口与风机出口连接不严密,漏风。
02设备和系统调试
-
联轴器轴向、径向偏差大; -
联轴器定位螺栓上面胶圈损坏; -
地脚螺栓松动; -
组与管道联接未装减振喉。
-
冷却水量满足不了机组要求; -
冷却塔有故障,达不到规定的降温指数; -
冷凝器内隔离垫错位; -
冷凝器内花管堵塞严重。
-
冷冷却水量不足; -
冷凝器传热面结垢; -
制冷系统中空气含量过高; -
冷却水温过高。
-
系统内集气; -
有脏东西堵塞; -
系统设计不合理,冷量分配不平衡; -
系统设计不能正常调节; -
安装坡度不正确。
-
冬季采暖供水温度过高; -
软接头品质有问题; -
工作压力过高; -
安装方法不当使软接头受损。
-
联轴器轴向、径向偏差过大; -
地脚螺栓受力不均; -
水泵与管道固有振动频率相近而共振; 水泵法兰偏差大。
本文来源于蜂窝暖通公众号,如有侵权,请联系删除
知识点:中央空调系统设计与调试中应注意哪些问题?