01 主机设备 a.冬季长期不使用设备,请把冷(温)水、冷却水全部排净;为防止腐蚀发生,建议设备及系统内使用氮气吹干后,再封入氮气存放。
01 主机设备
a.冬季长期不使用设备,请把冷(温)水、冷却水全部排净;为防止腐蚀发生,建议设备及系统内使用氮气吹干后,再封入氮气存放。
b.冬季使用的室外型设备,请注意设备低负荷运转,轻负荷停机时,请保证各系统循环泵连续运转;请更换低温型真空泵油,避免引起真空泵启动过载。
02 冷却塔
一般情况冷却塔补水管暴露于室外,设计人员大多数是采用保温法防冻,但实际使用过程中,即使保温也经常发生冻坏现象。
a. 冬季长期不使用设备,停机时必须放净循环水及喷淋水,并保持排水阀、排水口常开;下部水槽带有防冻加热器时,请将加热器电源切断,防止干烧发生火灾;密闭式冷却塔换热器采用自然放水后,需进一步采用压缩空气放水,并保持排水阀常开。
b. 冬季使用的设备,请注意观察冷却塔本体结冰情况,如有结冰,请及时清理;1).冷却塔风机间歇运行时,请注意查看风筒内侧冰层情况,如有结冰,请彻底清除后才可启动风机;2).冬季密闭式冷却塔运行时建议在循环水中添加防冻液,以免停机后未及时排水导致换热器损坏。
03 空调末端
a. 冬季长期不使用设备,空调系统及末端设备存水需要排放干净;如果有新风引入的设备需要关闭新风阀。(新风机组的作用是将室外新风处理后送入各房间,在冬季新风机组加热室外的冷空气,即新风机组表冷器直接与外界冷空气接触,为防止在停止供暖时表冷器被冻坏,应在新风入口处增设电动多叶调节阀,并和新风机组联动。新风机组运行时,风阀打开,新风机关闭时,风阀关闭,这样可防止新风机组和冷媒水水泵停止运行后,室外冷空气直接将表冷器内水冷却,使水结冰,冻坏表冷器。 )
b. 冬季使用的末端设备,特别注意低温夜间停机期间必须保持水泵24小时运转(或其他防冻相关水泵连锁措施),水管路阀门全部打开,风阀关闭,机组所在场所门窗关闭。
04 水泵防冻
a. 水系统管路,打开泵组、附属设备及机房管道的放水阀、排气阀。将冷水、冷却水管路排放干净,并保持排水阀常开,水排净后将水泵前后的闸阀关闭。
b. 为防止雨水通过冷却塔进入,关闭冷却塔出水总阀,打开冷却塔集水盘排污阀,使雨水及时从排污阀排掉。
05 添加防冻液
冬季机组不方便放水排空而又有可能断水断电的情况,设备采暖必须添加补防冻液,而且必须根据当地最低温度作为选择防冻液的重要参数。
防冻液的主要成分是乙二醇, 防冻液从补水箱灌进去,把水系统的冷冻水排放以后,先注入防冻液原液,不够的再注入冷冻水,然后开启水泵使防冻液和水充分的融合,顺便把水系统的空气全部排出,水系统不能有空气,空气存在会使空调设备报水流开关保护,还容易形成汽蚀。
06 冷冻管道全部保温
冷冻水管保温的主要目的是防止管道外侧产生凝露,还有一个作用就是防止管道内的水结冰,保温层厚度一般都在20mm以上。
另外,还要在水管外侧绕上电伴热带,只要给伴热带供电,它可以持续给管道加热,是管道内的水温在10℃以上,再加上伴热带外侧的保温,就不会出现因为结冰导致热水机缺水保护。伴热带要选择带限温器的,保持一定的温度就可以了。
07 膨胀水箱的防冻
膨胀水箱一般设在屋顶或顶层的设备间内,膨胀水箱外表虽有保温,并设有循环管,但实际使用中,循环管真正能起循环作用的很少,即在冬季存在着膨胀水箱内水长期处于低温环境下,虽保温但仍会被冻,膨胀水箱被冻则起不到膨胀作用,系统内温度升高,则压力增加。
为了解决这个问题,在施工时可在空调供水总管设一个DN20的接口,装一只阀门适当开启,保证水箱内的水得到循环。若夜间不使用空调,水泵停止前,可将此阀全部打开,使膨胀水箱内的水温升高,可保停泵后很长时间内膨胀水箱不结冰。
08 消防系统设施
做好消防防冻应对措施(如采暖、加防冻液、管道启用电伴热、提高环境温度等),避免出现消防设备冻裂事件。
在建工程请务必将管网内水排空,未进水管网先不要供水;
已投入使用工程,一是确保玻璃球洒水喷头使用场所的环境温度高于4℃,二是户外管道应有保温措施,防止因管道受冻结冰而使用管道水压急剧上升造成挤爆玻璃球。
a. 室外消火栓分为地上式和地下式两种,南方多为地上式,北方为了防冻选择地下式。但是,在遇到极寒天气时,地下式消火栓也会发生出水口冻结的现象。解决方法一是在井盖下加保温材料,再一个就是采用带有防冻阀的地下式消火栓。裸露在地上的消火栓、水泵接合器可以采用“穿棉衣”的方式进行防护,室外的消防管道则可以采用外包敷保温棉进行防护。
b. 建筑内消防设施防护措施
对建筑进风的孔、洞、缝隙进行封堵;出入口设置双道防风门帘、热风幕;夜间开启中央空调循环泵,以提高室内温度;将出入口处的玻璃珠喷头更换为易熔原件喷头,降低喷头冻裂几率;将距离出入口较近的室内管道、消火栓栓头在不影响紧急情况使用的情况下包敷保温棉进行防护。
附GB50084-2017《自动喷水灭火系统设计规范》对系统选型环境温度的要求
09 一些消防系统设施冻坏的图片
确保消防设施设备安全,避免不必要的意外发生,一定要警惕起来,提前做好保护措施
内容源于机电人脉,旨在分享,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
通风与空调设备(空调系统)
https://ziliao.co188.com/p63003794.html
知识点:空调设备与消防系统冬季防冻措施