1、低压保护 低压保护是因为低压开关动作,多联机系统的吸气压力过低时,不仅机组的运行经济性差,而且吸气压力过低时也容易造成蒸发器表面结霜,结霜后还有可能造成恶性循环,使结霜加重;同时还会使得制冷剂蒸发不完全,使得压缩机吸入液态制冷剂,损坏压缩机。另外,系统的吸、排气温度也较低,润滑油的流动性也会变得很差,又进一步的影响了机组的润滑情况,损坏压缩机。当吸气压力低于安全值时,低压保护动作,并使机组停机。
1、低压保护
低压保护是因为低压开关动作,多联机系统的吸气压力过低时,不仅机组的运行经济性差,而且吸气压力过低时也容易造成蒸发器表面结霜,结霜后还有可能造成恶性循环,使结霜加重;同时还会使得制冷剂蒸发不完全,使得压缩机吸入液态制冷剂,损坏压缩机。另外,系统的吸、排气温度也较低,润滑油的流动性也会变得很差,又进一步的影响了机组的润滑情况,损坏压缩机。当吸气压力低于安全值时,低压保护动作,并使机组停机。
2、油压保护
防止因润滑油压过低使轴承或其它压缩机内部构件缺油损坏的装置,压缩机油量减少或断油,就将会使高速运行的压缩机遭到严重损坏,油压保护装置正是确保压缩机安全运行的重要部件。
3、排气高压保护
高压保护就是是检测系统内制冷剂压力是否正常,在压力超出允许范围时,压力开关动作,并将异常信号传给高压控制器,处理后会停止制冷系统的工作,并将故障显示出来。
5、防冻保护
蒸发器如果太脏或者结霜太严重,此时冷气不能和外面的热空气充分热交换而引起内机结冰,室内防冻解保护就是为了压缩机在内机结冰前使压缩机停机,起到保护压缩机作用。
6、过热保护
设计良好并在规定条件下运转的电动机,内部温度不会超过允许值,但电动机在过高或过低的电压下运转,或在高温环境下运转时,电动机内部温度超过允许值,在频繁起动时,更会因起动电流过大使温度过高。
7、油温保护
防止润滑油温度过高,在压缩机运转过程中,有时尽管油压差正常,但可能因油温过高,润滑性能下降,致使摩擦部件如轴瓦等被烧坏,因此要对油温保护进行控制。
8、冷却水断水保护
压缩机水套冷却水如断流,将引起压缩机排气温度升高,严重时会使汽缸变形。在压缩机冷却水套的出水管路上安装一对电接点,当有水流过时,电接点由水导通,继电器发出信号使压缩机处于可以启动或正常运转状态。若水流中断,继电器电接点断开,压缩机不能启动或事故停机。但水流中常常有气泡,会引起误动作,而且水套断水不会立即引起事故,所以应使继电器延时动作,一般延时为15~30s。
9、排气温度保护
排气温度过高导致制冷剂分解,绝缘材料的老化,润滑油结碳,气阀损坏,还会使毛细管和干燥过滤器堵塞。保护方法主要是用温控器感应排气温度,温控器应安放靠近排气口处,排气温度过高时,温控器动作,切断电路。
10、机壳温度保护
机壳温度会影响压缩机的寿命。机壳温度过高可能起因于冷凝器的换热能力不足,所以应检查冷凝器的风量或水量,水温是否合适,制冷系统内混入空气或其它不凝性气体,冷凝压力就会上升,机壳过热;吸气温度过高,机壳容易过热,此外,电动机过热也会机壳过热。
11、电流保护
当线路发生短路时,重要特征之一是线路中的电流急剧增大,这就需要设置相应的当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护。
13、过热保护
设计良好并在规定条件下运转的电动机,内部温度不会超过允许值,但电动机在过高或过低的电压下运转,或在高温环境下运转时,电动机内部温度超过允许值,在频繁起动时,更会因起动电流过大使温度过高。
14、延时启动保护
空调运行过程,会因为各种原因,压缩机停止运行,这时系统中的高、低压力不会马上平衡,如果此时启动压缩机,可能会由于压力问题导致启动电流过大,烧毁空调,因此,目前的空调器均设有延时启动保护,即每次压缩机停止运行后均经过3-5分钟的延迟,才能再次启动。
15、相序保护
相序保护是能自动相序识别的保护继电器,避免一些制冷压缩机等因为电源相序接反后(三根火线顺序接反)倒至电机反转从而导致事故或设备损坏。如:涡旋压缩机和活塞式压缩机的结构不同。由于三相电源的逆变会引起压缩机的逆变,所以不能逆变。因此,需要安装反相保护器来防止冷水机组的反转。当安装反相保护器时,压缩机可以在正相时工作。当发生相反的相位时,有必要将电源的两条线改变为正相。
16、变频器保护
变频器保护是防止由于变频器瞬间过电流或翅片温度过高导致故障,对于室外机多联系统,每台变频压缩机各自进行控制
本文来源于蜂窝暖通公众号,如有侵权,请联系删除
知识点:制冷机这些故障危害与保护装置作用,制冷人必懂!