土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 住宅新风设计

住宅新风设计

发布于:2023-03-22 10:07:22 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
图片

设计三大原则

图片
图片
图片

1、通风路径

定义通风的路径:室外的新风从卧室、起居室等进入室内,然后由卫浴间、餐厅等易产生污浊空气处排出。

图片

2、通风风量

确定住房内的最小新风量——以满足人们室内日常生活所需的新鲜空气量。

图片

3、通风时间

保证通风的连续性——一年365天,每天24小时按第一、第二原则持续不断的通风。

图片

计算方法:

图片
图片

图表:居住建筑设计最小换气次数

B.最小新风量:

G=V×n

G——总风量

V——每人所需最小新风量(查表3.0.6-1)

n——住宅人数

图片

公共建筑主要房间每人所需最小新风量【m?/(h·人)】

面积对应机器

图片

新风设计原则

根据【GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》】——风管内空气流速为主管3.5m/s,支管3m/s。

图片

注:

1 表列值的分子为推荐流速,分母为最大流速。

2 对消声有要 求的系统,风管内的流速宜符合本规范10.1.5的规定 。

风管管径计算

图片
图片
图片

风口选型

图片
图片
图片
图片

绿色为支管推荐值,黄色为主管推荐值,红色为警戒值


本文来源于蜂窝暖通公众号,如有侵权,请联系删除

知识点:住宅新风设计

住宅新风的设计方式



全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发

    不错的资料,谢谢楼主,希望多发布有用信息!

    2023-04-23 11:15:23

    回复 举报
    赞同0
  • 一鸣惊人
    一鸣惊人 板凳

    谢谢作者的辛苦付出!不错,图文并茂!

    2023-04-17 01:34:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 449 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空气洁净技术原理解析

洁净室气流组织 1、洁净室分类 合理的洁净室气流组织能使室内空气的流动符合设计要求,保证室内空气的温度、湿度、流速及洁净度等满足工艺、人员的舒适度要求。 2、洁净室的气流组织原则 (1)洁净室与一般空调气流组织方式比较 空调形式 气流组织 通风量 目的 一般空调 乱流度大 较小 形成均匀温、湿度场和速度场

回帖成功

经验值 +10