电动自行车库常用的自动灭火系统有简易自动喷水灭火系统和悬挂式干粉灭火器等,本文通过消防实验对比了两种方式的不同,并介绍了悬挂式干粉灭火器的局限性,供参考。 01简易自动喷水灭火系统 根据规范定义,简易自动喷水灭火系统即由喷头、水流报警装置等组件,以及管道、供水设施组成,与室内消火栓系统、市政或室内给水管网连接,能在发生火灾时喷水的湿式自动喷水灭火系统。一些特定场所可以适用简易喷淋系统。 ▽西安市简易自动喷水灭火系统设计规范 DBJ61/T96-2015
电动自行车库常用的自动灭火系统有简易自动喷水灭火系统和悬挂式干粉灭火器等,本文通过消防实验对比了两种方式的不同,并介绍了悬挂式干粉灭火器的局限性,供参考。
01简易自动喷水灭火系统
根据规范定义,简易自动喷水灭火系统即由喷头、水流报警装置等组件,以及管道、供水设施组成,与室内消火栓系统、市政或室内给水管网连接
,能在发生火灾时喷水的湿式自动喷水灭火系统。一些特定场所可以适用简易喷淋系统。
▽西安市简易自动喷水灭火系统设计规范 DBJ61/T96-2015
电动车起火后,仅仅30秒,实验的空房子内迅速被大量浓烟笼罩,房子内的温度急剧升高,实验现场很快感到不适。
起火1分钟后,简易喷淋装置内的感温玻璃球爆裂,简易喷淋装置开始运作,水从喷淋装置中喷涌而出,电动自行车上的火焰立马就变小了,房内温度也马上降了下来。
起火4分钟后,电动自行车上的火并未被完全扑灭,但比起刚起火时,小了不少。大约七八分钟后,消防员使用水枪将现场火势扑灭。
当发生火灾时,喷淋中间一节堵塞在出水口的热敏玻璃管,当温度到达68℃热敏玻璃管受热爆裂,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,能有效控制、扑灭初期火灾,争取更多的救援时间。
02悬挂式干粉灭火器
即我们常说的红灯笼,无管路系统,只需在顶棚或者天花安装挂钩即可安装,一次性使用,有存放年限。单个价格大概在80~150元不等。
在一定狭小范围内,悬挂式干粉灭火器能迅速扑灭起火或短时抑制火势发展。
但其局限性在于只能使用一次,无法控制后续火灾。在开敞场所作用也有限。请看以下视频讲解。
03有关电动自行车的消防规范
近年随着电动自行车普及率增高,火灾次数也增多,各地也陆续推出了电动自行车停车场所相关的相关规范。都说明可以适用简易自动喷水灭火系统。
▽江苏:DB32/T3904-2020《电动自行车停放充电场所消防技术规范》
▽深圳市:2020《电动自行车停放充电场所消防安全标准》公开征求意见稿
▽上海:《住宅小区电动自行车停车充电场所建设导则(试行)》2016
▽江西:DB36/T1085-2018《电动自行车停放充电场所消防安全规范》
▽河北:DB13/T2939-2019《电动自行车停放充电场所消防安全管理规范 》
▽广西:DB45/T1553-2017 《电动自行车停放充电场所消防安全规范》