基础地梁加密区处允许设置连接吗?
神秘的不倒翁
2023年03月22日 14:04:27
来自于建筑施工
只看楼主

【问】 基础地梁加密区处允许设置连接吗?连接在同一个截面是否可行? 【讨论1】 基础梁钢筋连接接头的具体位置:一般应按反弯矩梁考虑,即上部筋应在支座,下部筋应在跨中。 机械连接接头:在高应力部位时,三级接头百分率不大于25%,二级接头百分率不大于50%,一级接头的接头百分率可不受限制。接头位置宜避开有抗震要求的框架梁端、柱端箍筋加密区,无法避开时,应采用一、二级接头,且接头百分率不大于50%。受动力荷载的构件 接头百分率不大于50%。

【问】

基础地梁加密区处允许设置连接吗?连接在同一个截面是否可行?

【讨论1】

基础梁钢筋连接接头的具体位置:一般应按反弯矩梁考虑,即上部筋应在支座,下部筋应在跨中。

机械连接接头:在高应力部位时,三级接头百分率不大于25%,二级接头百分率不大于50%,一级接头的接头百分率可不受限制。接头位置宜避开有抗震要求的框架梁端、柱端箍筋加密区,无法避开时,应采用一、二级接头,且接头百分率不大于50%。受动力荷载的构件 接头百分率不大于50%。

钢筋受压区或应力较小部位,接头百分率不受限制。

【讨论2】

钢筋构造就和梁筏式基础一样了。一般下部钢筋是跨中1/3区。上部钢筋是支座1/4区。

【讨论3】

纵向受力钢筋的机械连接接头宜相互错开。直接承受动力荷载结构构件中的机械连接接头,除应满足设计要求的抗疲劳性能外,位于同一连接区段内的纵向受力钢筋接头面积百分率不应大于50%。如果地梁,受力不大且在梁跨1/3左右就放松点罗。

【讨论4】

以上说的没错,但是,还不全面,按照G101平法标准图集应包括基础承台位置处的连接要求则是承台处1/4跨度内是可以连接的,最好是详细阅读图集,根据设计要求对具体位置、钢筋级别、抗震要求等选用合适的方法为最妥当。

 