土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 火灾自动报警系统设计规范 :专业间提资

火灾自动报警系统设计规范 :专业间提资

发布于:2023-03-23 10:16:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

火灾自动报警系统
常用数据:专业间提资


由于火灾自动报警系统涉及各个专业间的提资配合,避免专业间的提资遗漏,对各专业针对消防的提资做简要归纳。

暖通专业:

消防系统的风管阀门提资给火灾自动报警系统。非消防的空调送风、新风系统、排风系统消防动作时需要停机和关闭阀门的需要提资给火灾自动报警系统。涉及日常运行的需要提资给电气或BA系统进行管理控制。

图片

图片


给排水专业:

喷淋泵和消火栓泵的直接启动控制方式较多,相关配电控制箱控制要求需要明确。

图片

图片


弱电专业:
有碍于消防疏散的门禁、道闸等系统需要接入火灾自动报警系统的控制下。

图片

图片


电气专业:
机电设备的控制均需要通过电气的配电控制箱二次控制回路进行启停和专线控制,需要注意各类设备的控制要求。如:喷淋泵有3种联动启动方式,消火栓泵有4种联动启动方式。除排烟风机直接与干管上的280度防火阀联锁停机外,其余风机无明确和防火阀联锁要求。

图片

内容源于网络,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

14x505 火灾自动报警系统设计规范图示 CAD

https://ziliao.co188.com/d62960694.html



知识点:火灾自动报警系统设计规范 :专业间提资


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

火灾自动报警系统设计规范 :探测器

火灾自动报警系统常用数据:探测器 点型火灾探测器: 1、探测区域的每个房间应至少设置一只火灾探测器。2、感烟火灾探测器:低于6m层高时,保护面积60平米,保护半径5.8m;3、感温火灾探测器:低于6m层高时,保护面积20平米,保护半径3.6m;4、感温火灾探测器:一般场所选用B型感温探测器;   5、 K——修正系数:容纳人数超过 10000 人的公共场所宜取 0.7~0.8;

回帖成功

经验值 +10