高手请进!
msw0317
msw0317 Lv.4
2008年04月09日 16:23:39
只看楼主

五层的框架和三层的砖混之间只有70mm的伸缩缝,基础怎么处理?

五层的框架和三层的砖混之间只有70mm的伸缩缝,基础怎么处理?
免费打赏
zhugeguang
2008年04月14日 09:58:26
2楼
基础可以做成一体的,不分缝。
回复
yzh-006806
2008年04月14日 10:22:38
3楼
哪个是原有建筑?哪个是新建建筑?没有说 什么地质情况也都没有说清楚,不知道怎么回答你
回复
msw0317
2008年04月14日 20:00:51
4楼
两个都是新建的,承载力110。不分缝的话会不会有不均匀沉降啊?
回复
wamei111
2008年04月19日 00:48:03
5楼
砖混的正常做,框架的缝跟前的柱往里挪挪,上部结构悬挑,保证基础不碰撞,框价DL悬挑