对于民用建筑而言,那些地方应该设置火灾报警系统呢?设计规范室有明确要求的,本期机电老贺就来整理一下这方面内容,温故而弥新,看看一般情况下,民用建筑火灾报警系统的设计原则,依据为现行设计规范,分高层建筑和非高层建筑整理。具体如下: 一、高层民用建筑火灾自动报警系统设置原则 1、建筑高度超过100m的高层建筑,除游泳池、溜冰场、卫生间外,均应设火灾自动报警系统。 2、除任宅、商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场外,建筑高度不超过100m的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统:
对于民用建筑而言,那些地方应该设置火灾报警系统呢?设计规范室有明确要求的,本期机电老贺就来整理一下这方面内容,温故而弥新,看看一般情况下,民用建筑火灾报警系统的设计原则,依据为现行设计规范,分高层建筑和非高层建筑整理。具体如下:
一、高层民用建筑火灾自动报警系统设置原则
1、建筑高度超过100m的高层建筑,除游泳池、溜冰场、卫生间外,均应设火灾自动报警系统。
2、除任宅、商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场外,建筑高度不超过100m的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统:
1)医院病房楼的病房、贵重医疗设备室、病历档案室、约品阵。
2)高级旅馆的客房和公共活动用房。
3)商业楼、商住楼的营业厅,展览楼的展览厅 。
4)电信楼、邮政楼的重要机房和重要房间 。
5)财贸金融楼的办公室、营业厅、票证库。
6)广播电视楼的演播室、录音室、播音室、节目播出技术用房、道具布景。
7)电力调度楼、防灾指挥调度楼等微波机房、计算机房、控制机房、动力机房。
8)图书馆的阅览室、办公室、书库。
9)档案楼的档案库、阅览室、办公室。
10) 办公楼的办公室、会议室、档案室。
11)走道、门厅、燃物品库房、空调机房、配电室、自备发电机房。
12) 净高超过2.60m且可燃物较多的技术夹层。
13) 经常有人停留或可燃物较多的地下室。
14) 贵重设备间和火灾危险性较大的房间。
15) 电子计算机房的主机房、控制室、纸库、磁带库。
(3)二类高层建筑的下列部位应设火灾自动报警系统:
1) 财贸金融楼的办公室、营业厅、票证库,
2) 电子计算机房的主机房、控制室、纸库、磁带库。
3) 面积大于50m的可燃物品库房。
4) 面积大于500m的营业厅。
5) 经常有人停留或可燃物较多的地下室。
6) 性质重要或有贵重物品的房间。
注: 旅馆、办公楼、综合楼的门厅、观众厅,设有自动喷水灭火系统时,可不设火灾自动报警系统。
(4)设有火自动警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械烟设施的高层建筑,应按现行国家标准GB50116199火自动警系统设计规置消防控制室。
二、非高层民用建筑火灾自动报警系统设置原则
(1)下列场所应设置火灾自动报警系统:
1)中型电子计算机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机仪表、仪器设备室、贵重物品库房,设有气体灭火系统的房间;
2)每座占地面积大于1000㎡的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房,占地面积通法500m或总建筑面积超过1000m2的卷烟库房;
3)任一层建筑面积大于 1500㎡或总建筑面积大于 3000m的制鞋、制衣、玩具等厂房;
4)任一层建筑面积大于3000㎡或总建筑面积大于6000m2的商店、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等;
5)图书、文物珍藏库,每座藏书超过100万册的图书馆,重要的档案馆;
6)地市级及以上广播电视建筑、邮政楼、电信楼,城市或区域性电力、交通和防灾教灾指挥调度等建筑;
7)、等剧院或数15等级的剧院电影院,数0个的会堂或礼堂,座位数超过 3000个的体育馆;
8)老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m或总建筑面积大于3000m2的旅馆建疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部事;
9)建筑面积大于500㎡的地下、半地下商店;
10)设置在地下、半地下或建筑的地上四层及四层以上的歌舞娱乐放映游艺场所;
11)净高大于2.6m且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8m且有可燃物的闷顶或吊顶内
(2)建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所,应设置燃气体报警装置。
(3)设有火灾自动报警系统和自动灭火系统、机械防排烟设施的建筑,应设置消控控制室。