通过对大量的施工用电中所发生的安全伤亡事故的调查分析以及对施工现场的安全监理检查中发现:施工现场临时用电中的常见通病是导致事故发生的主要原因。施工现场临时用电中常见的主要是: 1.把配电箱作为开关箱,直接控制多台电器设备. 2.使用二类手持电动工具的漏电保护器的保护电流>30mA. 二类手持电动工具:Ⅱ类工具是不带接地线的,电缆插头是二插,工具除了基本绝缘外,塑料外壳可以作为附加绝缘来防止触电,也有金属外壳的工具可以作成Ⅱ类工具,通常在铭牌上标有“回”符号。例如冲击电钻、混凝土切割机等
通过对大量的施工用电中所发生的安全伤亡事故的调查分析以及对施工现场的安全监理检查中发现:施工现场临时用电中的常见通病是导致事故发生的主要原因。施工现场临时用电中常见的主要是:
1.把配电箱作为开关箱,直接控制多台电器设备.
2.使用二类手持电动工具的漏电保护器的保护电流>30mA.
二类手持电动工具:Ⅱ类工具是不带接地线的,电缆插头是二插,工具除了基本绝缘外,塑料外壳可以作为附加绝缘来防止触电,也有金属外壳的工具可以作成Ⅱ类工具,通常在铭牌上标有“回”符号。例如冲击电钻、混凝土切割机等
三级箱安装漏电保护器动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1s。
3.施工现场临时用电未实行三相五线制和三级配电二级保护。
4.未定期对振动设备中的电器装置或潮湿场所工作设备进行绝缘测试和保护接地(零线)线的检查。
5.交流电焊机不装二次空载降压保护器或嫌麻烦而将保护器短接后使用,起不到保护作用。
6.动力设备保护接地(零线)线未按要求接在接地专用的接地接线柱(螺丝)或另接在其他设备的外壳作为重复接地。
7.接地极采用螺纹钢筋或截面小于规定。
8.接地和防雷装置未作定期测试。
9.电器设备金属外壳未作接地保护。
10.保护接地(零线)线采用多股铜芯线时,连接不规范,随便缠绕在接头上。
11.一类手持电动工具直接在露天、潮湿或金属构架的施工场所上使用。
Ⅰ类工具是带接地的,电缆插头是三插的,工具只有简单的基本绝缘,漏电要靠要靠接地线来保障安全,该种类型的工具是金属外壳的。
红线20m 黄线15m 绿线4.5m
12.配电箱和开关箱的熔断器或漏电器不匹配,有的相距超过规定要求。
13.电缆或电线未按要求采用绝缘瓷瓶和穿管进行敷设,有的满地乱拖乱放,有的用铁丝直接绑扎的钢管脚手架等处上进行固定。
14.施工临时用电超过五台或总容量在50kW以上者,未编制施工临时用电组织设计或专项施工技术措施方案。
15.配、用电无专人管理、无停送电挂警示牌、无定期检查维护等完善的制度和手续。
16.动力和照明合用一组熔电器和开关。