喷淋管道连接问题
liufujianzhu
2008年04月09日 19:33:51
只看楼主

最近做一个小区,有2个底商要做喷淋,并且有两个车库和一个高层写字楼.请问:这时候湿试报警阀是集中设置在水泵房还是分别设置在底商,车库和写字楼呢?如果集中设置在水泵房,那么是水利警铃是不是起不到作用了?如果分别设置在底商,车库和写字楼,那么是不是自水泵房分5跟管道分别引至各湿试报警阀处?能不能用一跟管道出水泵房,连接各湿试报警阀?因为喷淋没有说要布置成环啊!请高手指教,欢迎讨论!谢谢!!

最近做一个小区,有2个底商要做喷淋,并且有两个车库和一个高层写字楼.
请问:这时候湿试报警阀是集中设置在水泵房还是分别设置在底商,车库和写字楼呢?
如果集中设置在水泵房,那么是水利警铃是不是起不到作用了?
如果分别设置在底商,车库和写字楼,那么是不是自水泵房分5跟管道分别引至各湿试报警阀处?能不能用一跟管道出水泵房,连接各湿试报警阀?因为喷淋没有说要布置成环啊!
请高手指教,欢迎讨论!谢谢!!
免费打赏
cs-832
2008年04月10日 17:43:11
2楼
报警阀前应该连接成环
回复
liufujianzhu
2008年04月10日 21:13:32
3楼
那就是说如果采用"如果分别设置在底商,车库和写字楼"的方案时候,喷淋管道也要在室外连接成环吗?
有出处吗?
回复
ccm9810204
2008年04月10日 21:24:52
4楼
我觉得两种情况都可以实现,如是直接放泵房,
只要保证水力警铃置于有人值班的地方就可

至于第二种方法,可以只引两根管成环网再到报警阀后引支管出去

至于是否引环网到设计手册上去核实一下
回复
mingmei
2008年04月10日 21:29:42
5楼
我觉得分别设置较好。
回复