本文转载自公众号土木吧 混凝土结构施工一般都有起拱要求,《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011第4.4.6条,超过4m的构件必须按照设计要求起拱;当设计无要求时按梁跨总长度的1/1000~3/1000起拱,也就是说梁中部的模板要比梁端部的高出1/1000~3/1000的高度,比如梁是8m的,那么梁中部标高要比梁端部的标高高出8~24mm。施工过程中,混凝土梁起拱是为了防止梁在浇筑过程中模板下垂过大(挠度过大),使梁在未凝结混凝土作用下能达到水平的作用。执行时应注意本条规定的起拱高度不包括设计起拱值,而只考虑模板本身在梁荷载作用下的下垂,对钢模板可取偏小值,对木模板可取偏大值。因此,一般起拱有两类,一类是考虑施工过程中模板下沉变形的影响而采取的补偿起拱,一类是设计为减小梁的挠度而采取的反拱措施,但二者均可通过现场支模来完成。
本文转载自公众号土木吧
混凝土结构施工一般都有起拱要求,《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011第4.4.6条,超过4m的构件必须按照设计要求起拱;当设计无要求时按梁跨总长度的1/1000~3/1000起拱,也就是说梁中部的模板要比梁端部的高出1/1000~3/1000的高度,比如梁是8m的,那么梁中部标高要比梁端部的标高高出8~24mm。《钢结构设计标准》GB50017-2017第3.4.3条:横向受力构件可预先起拱,起拱大小应视实际需要而定,可取恒荷载标准值加1/2活荷载标准值所产生的挠度值。当仅为改善外观条件时,构件挠度应取在恒荷载和活荷载标准值作用下的挠度计算值减去起拱值。因此,很多设计文件中都会像混凝土结构设计那样给出对钢梁起拱要求。钢结构不同于混凝土结构,已经制作完成的钢梁运到工地难以进行起拱作业,如果需要起拱则只能在工厂加工制作时完成。加工可采取三种办法:一是冷弯,但钢结构的特点是弹性很好,需要超值预弯,使其产生部分塑性变形,否则撤出外力,钢梁会恢复原形;二是热弯;三是腹板下料时直接按起拱要求下料,这种操作无法使用已焊接成型或直接用采购来的轧制型钢做原材料,故钢梁起拱还是比较麻烦的。另外,钢结构施工时不需要支模,不存在模板变形问题,钢梁在混凝土楼板施工过程中产生的变形应由钢梁自身解决。结合前文阐述《可点击查看: 钢与混凝土的扰度限值为何不一样? 》, 笔者的观点如下,钢梁挠度限值可以认为已经考虑了施工阶段钢梁自身引起的变形。考虑 12m 以内的钢梁一定是整根运到现场,故12m 以内的钢梁不必要求钢梁起拱。钢梁大于 12m的空间结构,般要分段运到现场,要求起拱无非是拼接时将各段梁折一下而已,容易实现,所以大跨度钢梁和空间可以要求起拱。当然,钢骨梁就没必要了,因为钢骨梁的外围还有钢筋和混凝土,施工时基本等同于混凝土结构,需要起拱可将混凝部分起拱钢骨不必起拱。
国内已建成的网架,有的起拱,有的不起拱。起拱会给网架的安装增加麻烦,故般网架可以不起拱。如果需要起拱,最好在设计模型中就将对应的坐标值进行相应的调整,这样初始建模的模型与安装完成后的模型是有所差别的,这个用于安装的坐标模型可以叫作安装位型,这种空间结构不必要求施工现场再进行起拱操作。当网架或立体架跨度较大时,可考虑起拱,起拱值可取小于或等于网架短向跨度(立体架跨度)的1/300。